stikk til varmepumpe

Spurt 6:40 - 12.9.2003 av Hans Jensen|Siste svar 6:51 - 15.9.2003 av Forumleder

Hans Jensen

kan jordet stikkontakt til varmepumpe settes i stue hvor ujordet stikkontakter finnes fra før
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Forumleder

Postet 8:33 - 12.9.2003
Vi har mottat spørsmålet ditt og vi vil komme med et svar på spørsmålet ditt i neste uke.

Forumleder

Postet 6:51 - 15.9.2003
Dette er å betrakte som en utvidelse og forandring av installasjonen, og denne installasjonen vil påvirke eksisterende installasjon. Skal FEL og NEK 400 etterleves må alle stikkontaktene i stuen jordes.

Men vi kjenner til at tilsynet har akseptert, at det kan monteres en jordet stikkontakt som kun er beregnet for varmepumpen. Men ta allikevel kontakt med ditt lokale everk ved tilsynet for å høre hvilket syn de har på saken.