På et eldre anlegg; Er det krav til stikkontakt med jord på wc der avløp og vannrør er plast?
Har et tilfelle der det står stikkontakt uten jord, og det ble bemerket på en kontroll.
Trodde dette var innenfor på eldre anlegg, så lenge vann og avløp er plast. Kun toalett og vask i dette rommet
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Forutsetningene kunne med fordel vært tydeligere beskrevet i spørsmålet ditt :-).
Er anlegget fra før 1991 (etter FEB 88 eller FEA) er stikkontakt uten jord ok om rommet forøvrig har ikke-ledende gulv og vegger.
For IT- og TT-anlegg fra 1991 - 1999 (FEB 91) er det krav til å utjevne avløp i plast, og stikkontakt bør nok strengt tatt være med jord.
Fra 1999 (FEL) er det jo som kjent ikke lov med beskyttelse mot elektrisk sjokk ved hjelp av ikke-ledende omgivelser.