Stikk u/jord på wc

Spurt 8:22 - 29.4.2020 av Ole|Siste svar 13:23 - 30.4.2020 av Hans Olav Arnesen

Ole

På et eldre anlegg; Er det krav til stikkontakt med jord på wc der avløp og vannrør er plast?

Har et tilfelle der det står stikkontakt uten jord, og det ble bemerket på en kontroll.

Trodde dette var innenfor på eldre anlegg, så lenge vann og avløp er plast. Kun toalett og vask i dette rommet

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 13:23 - 30.4.2020
Instructor contact card

Forutsetningene kunne med fordel vært tydeligere beskrevet i spørsmålet ditt :-).

Er anlegget fra før 1991 (etter FEB 88 eller FEA) er stikkontakt uten jord ok om rommet forøvrig har ikke-ledende gulv og vegger.

For IT- og TT-anlegg fra 1991 - 1999 (FEB 91) er det krav til å utjevne avløp i plast, og stikkontakt bør nok strengt tatt være med jord.

Fra 1999 (FEL) er det jo som kjent ikke lov med beskyttelse mot elektrisk sjokk ved hjelp av ikke-ledende omgivelser.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.