Stikk under samlestokk

Spurt 13:56 - 6.5.2020 av Elektriker|Siste svar 16:10 - 8.5.2020 av Hans Olav Arnesen

Elektriker

Hei,

Har en case hvor en kurs skal utvides med 1 ny stikk for waterguard. Denne ønskes plassert under en åpen samlestokk for vann. Da dette er en eldre bolig er det ikke jordfeilbryter på denne kursen. Kunde ønsker heller ikke jordfeilbryter.

Hva tenker dere om dette? Kan jeg dekke meg under Elsikkerhet 78 pkt. 3.5, og risikovurdere meg til at waterguarden stenger vannet dersom lekkasje, og derfor ikke nødvendig med jordfeilbryter selv om stikk monteres under vannstokk?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:36 - 8.5.2020
Instructor contact card

Pkt. 3.5 i Elsikkerhet 78 stiller ikke krav til jordfeilvern ved utvidelse av eksisterende kurs i vaskerom, men i et bad er det krav til jordfeilvern på eksisterende kurs ved enhver utvidelse.

Om ny stikk "må" plasseres under samlestokk for vann skal du i tillegg forholde deg til Tabell 51A i NEK 400:2018, og dette medfører IPX4/IPX5.

Elektriker1

Postet 7:30 - 8.5.2020

Må man ta hensyn til hva som skjer ved feil på vannanlegget?

Det vil vel da si at alle rom med vann må ha tette stikkontakter. Alle rom med sprinkler, tekniske rom, stikk under vasken for oppvaskmaskin osv.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:35 - 8.5.2020
Instructor contact card

Det er din risikovurdering som gjelder, iht. Tabell 51A.

Installatør

Postet 11:02 - 8.5.2020

Ens egen vurdering som gjelder så klart alltid.

Men her trenger man ikke vurdere selv. Det er avklart at man ikke trenger å ta hensyn til slike feil, men hva som er forventet kan skje.

For eksempel i diskusjonen om sprinkler i tavlerom.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 16:10 - 8.5.2020
Instructor contact card

Her tar du feil.

Det finnes ikke noen slik generell vurdering fra hverken DSB eller NK64.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.