Stikkledning iht. 399

Spurt 13:50 - 29.10.2014 av Installat|Siste svar 16:24 - 30.10.2014 av Fred Ingebrigtsen

Installat

Hei

Kan man benytte luftledning som stikkledning til en enebolig/hytte og følge NEK399?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

MA

Postet 20:20 - 29.10.2014
I utgangspunktet nei fordi NEK 400 krever maks 3 meter kortslutningssikker forlegning. Dette betyr at man på luftstrekk da må ha inntak på loft og i tillegg 399 nede? Dette må nok DSB avklare. Eller DLE når du melder inn nettmeldingen.

Fred Ingebrigtsen

Postet 16:24 - 30.10.2014
DSB gitt beskjed til DLE att lufttrekk iht 399 ikke er lov. dette fikk vi vite i møte med kraftlaget.dette gjelder nyanlegg fra 1.1.2015 .Det som er meldt inn før dette kan meldes med de gamle reglene