Hei,
NEK400 823.537.02 sier at det skal installeres minst to uttak pr. påbegynte 4 m2 gulvareal.
Sitter som RIE og vi plasserer stikk iht. kvm som er oppgitt av Arkitekt.
Noen Stue/Kjøkken er f.eks 20.2m2 store som vil si 6 doble stikkontakter i rommet. Her har arkitekten tatt totale arealet for rommet, altså med arealene under kjøkkenskap o.l. slik at reelt gulvareal vil være rundt 18-19m2. Kjøkkenet er jo ivaretatt ved Nek400 823.537.03, der stikkontakter er montert over kjøkkenbenk o.l.
Kan man fjerne arealet under kjøkken, noen tanker rundt dette?
Siden de fleste kjøkken er rundt 2-3 kvm i dag kan man nesten fjerne et dobbelt stikk i hver leilighet.
PS. noe usikker på om dette er tatt opp tidligere? :)
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Kan vel fint fjerne areal for kjøkkeninnredning uten å spesifisere noe i risikovurderingen.Stort sett bare å bruke skjønn. Samme gjelder leilighet uten definert spiseplass, bare å droppe de ekstra stikkene.
Her må det defineres hva er kjøkken og hva er stue. Kjøkken har egne krav til uttak både spiseplass, over kjøkkenbenk med vegg over og ellers i rommet. Totalt sett blir dette ca samme antall om alt hadde vært stue eller kjøkken. Ca en stikk dobbel hver annen meter i praksis. Men presiserer at stue plassering av uttal er valgfri etter risikovurdering men minimum antall er regelstyrt av kvadrat man må feks ikke ha hvert dobbel uttak i hver 4 mm2 område for dette er etter min tolkning bare måten man regner ut antall uttak.
Enig med MA.