Her om dagen fikk vi kortslutning i en 400V 16A 5-pol rundstiftkontakt på verkstedet. Dette medførte at hele plasthuset til stikket eksploderte og det føk plastsplinter utover hele området der det smalt. Er det ikke satt noen maksgrense på hva kortslutningssrømmen på slikt utstyr tåler?
Sikringen i underfordelingen på verkstedet tåler 10kA og den eksploderte ikke, men hadde låst seg helt og det var svart sot ut av alle åpninger på den + tavledøra hadde også fått et sotavtrykk etter konturen på sikringen.
Det må også nevnes at transformatoren står vegg i vegg med underfordelingen, så det er jo helt klart årsaken til den høye kortslutningseffekten, men igjen er det ikke noe maks kortslutningseffekt utstyret tåler?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Ikke hørt om at dette har skjedd før. Men om det er 10 kA i tavlen, så har du ikke uvanlig høy kortslutningsstrøm.
Kan være andre medvirkende årsaker til dette også. Kanskje stikkontakten var litt skadet fra før blant annet.
En ting det ihvertfall er krav om er at sikringen skal kunne bryte lasten. Og det klarte den skjønner jeg. At den er ødelagt er en helt annen sak.
Ikke hørt om at dette har skjedd før. Men om det er 10 kA i tavlen, så har du ikke uvanlig høy kortslutningsstrøm.
Kan være andre medvirkende årsaker til dette også. Kanskje stikkontakten var litt skadet fra før blant annet.
En ting det ihvertfall er krav om er at sikringen skal kunne bryte lasten. Og det klarte den skjønner jeg. At den er ødelagt er en helt annen sak.
Jeg har tydligvis formulert meg uklart i innlegget :)
Om tavlen har en kortslutningsstrøm på 10kA har jeg ikke sagt, kortslutningsstrømmen på tavla har jeg ikke noe data på før det evt. måles.
At det er et krav om at værnet skal løse ut har jeg heller ikke spørt om.
Spørsmål: Er det noen maksgrense på hvor høy kortslutningsstrøm stikkontakter tåler
Det er det nok ingen her som vet med så lite info..
se i datablad!
Det er det nok ingen her som vet med så lite info..
se i datablad!
Lite info???? for å si det på en annen måte da. Er det noen som vet om det er oppgitt maks kortslutningssrøm på stikkontakter?
Eksempelvis tåler noen automatsikringer 6KA mens andre tåler 10KA før det blir deformerte ved kortslutning. smeltesikringer til f.eks fluke instr. tåler 20KA andre 50KA før de sprenger osv.
Utstyrsnormene beskriver krav til utstyr, og for industrikontakter gjelder NEK IEC 60309.
Del 1, avsnitt 29.1 her stiller krav til at stikkontakten minimum skal tåle 10 kA.
Takk for svar, dette hadde jeg ikke funnet uten hjelp. Dette med 10kA er helt klart noe å tenke på ved prosjektering av el. anlegg nære trafoer eller anlegg med kortslutningsstrømmer over 10kA.
Er det noen lignende norm som omfattter brukermateriell i en bolig? Da tenker jeg på schuko-stikkontakter, brytere, dcl-lokk osv.
Ja, det finnes en mengde ulike utstyrsnormer. Det enkleste er nok å sjekke dokumentasjon fra produsent av utstyr, eller kontakte aktuell produsent.
Du finner dessuten noe info her: https://www.nek.no/komiteer/nk23/.