Stikkontakt i betong

Spurt 14:05 - 9.11.2009 av Elektriker|Siste svar 11:41 - 3.12.2009 av Forumleder

Elektriker

Jeg skal renovere min leilighet. I murveggen mot nabo er det montert stikkontakt i betongvegg. Denne veggen skal nå fores ut, som lydvegg. Jeg skal hente strøm fra tidligere stikkontakt bak lydveggen og lurer på om regelverket er fulgt hvis jeg velger å sette en jukseboks foran den gamle boksen, slik at jeg får mulighet til å ta ut boksen hvis det skal inspiseres der tilførselen kommer inn.

Det jeg egentlig har vært på jakt etter er noe til å fore ut boksen med, men det er da snakk om 10 cm, altså mer en 2 vanlige veggbokser. Derfor tenkte jeg mer på denne jukseboksen til elko.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Mont

Postet 19:14 - 10.11.2009
Trekke nye ledninger som går i helen til tab-boksen, hive på en rør stubb fra boks og tab-boks for å ivareta ekstra isolasjon?

Om det ikke er koblinger i boksen bak boksen, så trenger man heller ikke tilgang til den, dog liker iden om tab-boks siden du kan trekke om senere.

Dog du snakker om lyd vegg, ved å bore hull i den så bryter du lyd barrieren.

Elektriker

Postet 19:53 - 10.11.2009
Jepp sant nok, er hjemme hos meg selv så da er jeg ikke så kresen. Dog skal det fuges rundt ledningen. Tenkte å trekke alle kabler til sikringsskap på nytt med PFXP kabel. Jeg mener NEK legger opp til at det skal være mulig å trekke om senere, og at derfor tidligere metode for PFXP rett i vegg ikke er gjeldene. Derfor jukseboks for muligheten til å trekke om igjen. Er usikker om det finnes bedre løsninger. Vil uansett ivareta lydisoleringskravet så høyt som mulig. Rørstuss mellom blir vel da ikke nødvendig siden jukseboks og vanlig boks vil stå ganske nær hverandre, med kun fugemasse mellom og isolasjon rundt. Dessuten var planen å fuge rundt jukseboksen før den settes inn og mellom denne og åpning for PFXP. Og hvis jeg dokumenterer dette i tillegg på tegningen bør vel dette gå bra?

Hele leiligheten renoveres og alt det elektriske blir totalt oppgradert, derfor vil jeg legge meg på det nyeste regelverket. Er kurset innen Nek 2006, men hører en ny norm er rundt hjørnet. Mulig trainor har kurs på dette?

..

Postet 10:06 - 11.11.2009
NB. Ikke boks i lydvegg

mont

Postet 18:19 - 26.11.2009
Per dags dato finnes det ingen løsning tydeligvis så da blir det boks i lydvegg. Ikke aktuelt med stygge påveggstikk når leiligheten skal ha ELKO Plus utførelse. Vil lydisolere med akrylfugemasse.

Forumleder

Postet 11:41 - 3.12.2009
Et forslag er å lekte ut for å få innfellt.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.