Stikkontakt i sone 2

Spurt 8:21 - 21.3.2003 av Kjetil Brendeford|Siste svar 7:49 - 1.4.2003 av Forumleder

Kjetil Brendeford

Jeg ser av tidligere innlegg at det ikke kan monters ""vanlige"" stikkontakter i sone 2 på bad.
I montørhåndboka står det at det kan monteres en barbermaskinstikkontakt i sone 2 ihht NEK-EN 60742, kapittel 2, seksjon 1. Vil dette si at det skal være skilletrafo på denne stikkontakten, eller er det nok at denne skal merkes på en spesiell måte?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 7:49 - 1.4.2003
I område 2 skal forsyningsenheten (isolertransformator) til ?barbermaskinstikkontakten? tilfredsstille kravene til NEK EN 60742, kapittel 2, seksjon 1.
Eksempelvis hvis man monterer en baderomsarmatur med barbermaskinstikkontakt, skal forsyningsenheten tilfredsstille ovennevnte norm. I tillegg skal armaturen tilfredsstille produktnormen. En måte å verifisere dette er å se i produktbladene, teknisk informasjon om denne tilfredsstiller kravene for montering i område 2 i bad.

Stikkontakt forsynt fra skilletransformator kan benyttes i område 3, unntatt område 3 over område 1 og område 2. Når det gjelder krav til skilletransformator henvises det til NEK 400-4-41 avsnitt 413.5.

For øvrig henvises det til NEK 400-7-701.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.