Stikkontakt i sone 2 på bad?

Spurt 11:16 - 24.11.2019 av Sindre B|Siste svar 20:17 - 9.4.2021 av En ny

Sindre B

Hei! Driver med fagprøven, har et lite bad på 2,63m2! Lurer på om jeg kan plassere en ip44 stikk i sone 2?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (11)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 11:43 - 25.11.2019
Instructor contact card

Vanlig stikkontakt skal plasseres utenfor sone 2. For kurser beskytta med SELV/PELV (<= 50 V) kan stikkontakter stå i sone 2, ref. avsnitt 701.512.2.103 i NEK 400:2018.

Kim

Postet 14:52 - 7.4.2021

Er det tillat med baderomsarmatur med stikk til barbermaskin i sone 2?

En ny

Postet 17:17 - 7.4.2021

Vanlig stikkontakt skal plasseres utenfor sone 2. For kurser beskytta med SELV/PELV (<= 50 V) kan stikkontakter stå i sone 2, ref. avsnitt 701.512.2.103 i NEK 400:2018.

Hva betyr stikkontakt beskyttet med SELV? Er det ikke stikkontakt 230V til ordinær bruk. Dette er noe løsning med støpsel og stikkontakt forskjellige typer som er forsynt fra SELV trafo med 25V for 1sone, og 50V sone 2?

Det betyr at vanlig stikkontakt kan ikke være montert i sone 2 - sitat: "installasjon materiell annet enn stikkontakt er, og...."

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:23 - 8.4.2021
Instructor contact card

Er det tillat med baderomsarmatur med stikk til barbermaskin i sone 2?

Ja, det er tillatt med baderomsarmatur med stikk til barbermaskin i sone 2. Som det fremgår nedenfor må imidlertid stikkontaktuttaket være dedikert kun for denne bruken.

701.512.2.103 Montasje av brytere, betjeningsutstyr og installasjonsmateriell i henhold til ytre påvirkningerFølgende brytere, betjeningsutstyr er tillatt i sone 2: installasjonsmateriell annet enn stikkontakter, og installasjonsmateriell inkludert stikkontakter, for kurser som er beskyttet med SELV eller PELV. Sikkerhetsstrømkilden skal være montert utenfor sone 0 og sone 1, og forsyningsenheter til barbermaskiner i samsvar med NEK IEC 61558-2-5, og installasjonsmateriell og stikkontakter for alarm og telekommunikasjonsutstyr forutsatt at dette utstyret er beskyttet med SELV eller PELV.

Som det fremgår ovenfor er stikkontakter beskytta med SELV/PELV tillatt i Sone 2 på bad.SELV/PELV er en av fire tillatte beskyttelsesmetoder mot elektrisk sjokk, som vanligvis er tillatt, ref. avsnittene 410.3.3 og 414 i NEK 400:2018.

Kurt

Postet 8:20 - 8.4.2021

Hva betyr stikkontakt beskyttet med SELV? Er det ikke stikkontakt 230V til ordinær bruk. Dette er noe løsning med støpsel og stikkontakt forskjellige typer som er forsynt fra SELV trafo med 25V for 1sone, og 50V sone 2?

Det betyr at vanlig stikkontakt kan ikke være montert i sone 2 - sitat: "installasjon materiell annet enn stikkontakt er, og...."

SELV er Safety Ekstra Low Voltage, det betyr at spenningen er lav mindre eller lik 50V, det er for at du ikke skal få strøm.

En ny

Postet 17:50 - 8.4.2021

"Som det fremgår ovenfor er stikkontakter beskytta med SELV/PELV tillatt i Sone 2 på bad.SELV/PELV er en av fire tillatte beskyttelsesmetoder mot elektrisk sjokk, som vanligvis er tillatt, ref. avsnittene 410.3.3 og 414 i NEK 400:2018."

Kan noen gi en eksempel på stikkontakt beskyttet med SELV?

Stig

Postet 19:09 - 8.4.2021

"Som det fremgår ovenfor er stikkontakter beskytta med SELV/PELV tillatt i Sone 2 på bad.SELV/PELV er en av fire tillatte beskyttelsesmetoder mot elektrisk sjokk, som vanligvis er tillatt, ref. avsnittene 410.3.3 og 414 i NEK 400:2018."

Kan noen gi en eksempel på stikkontakt beskyttet med SELV?

Det er viktig å ikke blande kortene her ser det ut som... SELV PELV FELV osv er lavspenningstransformatorer med spenniger under 50V med eller uten sikring/termisk værn osv. dette brukes til belysning osv. trenger du 230V i en Schuko kontakt må denne stikkontakten monteres i tillat sone der det ikke trengs SELV PELV FELV...

er ikke svar jeg venter på...

Postet 17:18 - 9.4.2021

Det er viktig å ikke blande kortene her ser det ut som... SELV PELV FELV osv er lavspenningstransformatorer med spenniger under 50V med eller uten sikring/termisk værn osv. dette brukes til belysning osv. trenger du 230V i en Schuko kontakt må denne stikkontakten monteres i tillat sone der det ikke trengs SELV PELV FELV...

Det

En ny.

Postet 17:22 - 9.4.2021

Det er viktig å ikke blande kortene her ser det ut som... SELV PELV FELV osv er lavspenningstransformatorer med spenniger under 50V med eller uten sikring/termisk værn osv. dette brukes til belysning osv. trenger du 230V i en Schuko kontakt må denne stikkontakten monteres i tillat sone der det ikke trengs SELV PELV FELV...

Det er ikke svar som jeg venter på.

701.512.2.103 Montasje av brytere, betjeningsutstyr og installasjonsmateriell i henhold til ytre påvirkningerFølgende brytere, betjeningsutstyr er tillatt i sone 2: installasjonsmateriell annet enn stikkontakter, og installasjonsmateriell inkludert stikkontakter, for kurser som er beskyttet med SELV eller PELV. Sikkerhetsstrømkilden skal være montert utenfor sone 0 og sone 1, og forsyningsenheter til barbermaskiner i samsvar med NEK IEC 61558-2-5, og installasjonsmateriell og stikkontakter for alarm og telekommunikasjonsutstyr forutsatt at dette utstyret er beskyttet med SELV eller PELV.

Hva slags type stikkontakter kan være montert i sone 2?

Stig

Postet 19:52 - 9.4.2021

Det

Type IEC 884-2-4

En ny

Postet 20:17 - 9.4.2021

Type IEC 884-2-4

Veldig bra svar! Mange takk!

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.