Normen beskriver "minst to uttak pr 2m kjøkkenbenk"
Ved 6m kjøkkenbenk må man da ha 3 stk dobble stikkontakter, men må disse være innenfor hver 2m eller kan man plassere disse ved behov?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Umulig å følge det pr meter. Da vil jo kontakten kunne komme over vask eller platetopp, eller nære.
Sett de der man forventer eller ønsker at kunden skal bruke kontaktene.
Det viktigste er å plassere uttak slik at installasjonen er egnet til forutsatt bruk, uten bruk av skjøteledninger.
Hei
Ref. krav gitt av 823.537.101.2 "Det skal monteres minimum to uttak pr. 2 m kjøkkenbenk for tilkobling av kjøkkenmaskiner mv."
Ref. 823.1 med veiledningstekst.
"Kravene i NEK 400-8-823 er basert på en overordnet risikovurdering av elektriske installasjoner i boliger. Veiledning 1: Kravene i NEK400-8-823 innebærer ikke at risikovurderingen som skal gjennomføres jf. fel §16 kan utelates"
FEL: § 16. Planlegging og vurdering av risiko Elektriske anlegg skal planlegges og utføres slik at mennesker, husdyr og eiendom er beskyttet mot fare og skader ved normal bruk og slik at anlegget blir egnet til den forutsatte bruk.
Spørsmål:
Tenkt situasjon: Dersom man har en benkeplate i et kjøkken i en leilighet som er på 1.95 meter etter at man har trukket fra vask og platetopp, har den prosjekterende da gjort jobben dersom tegningsgrunnlaget her viser en dobbel stikk?
NK64 har gitt følgende svar på dette: NK64 anser at vask og/eller platetopp/komfyr inngår som en del av benkeplatens lengde, ref. https://www.trainor.no/cms/NEK-FAQ.
Hei, takk for svar :)
Jeg fikk delvis klarhet i spørsmålet mitt ved å følge lenken.
Det virker som at de som prosjekterer tar 2 uttak pr. 2 meter benkeplate som en fasit uten å vurdere det faktiske behovet for uttak vi har i dag.
Et dobbelt uttak over benk i et kjøkken er for dårlig. En benkeplate vil normalt (minst) bli delt i 3 "arbeidsområder" som følge av at det er både vask og platetopp. Det å ha uttak i kun et av disse "arbeidsområdene" er ikke tilstrekkelig. Det er mange forbrukere som hører hjemme på en kjøkkenbenk. Det kan være kaffimaskin, micro, Sonos, m.fl. I tillegg til dette "faste" utstyret ønsker man også å ha ledige uttak for kjøkkenmaskiner, ladere osv.
Man bør ikke legge opp til at ledninger må ligge på tvers over platetopp eller vask, i verste fall med en skjøteledning!
Når avsnittet ikke detaljerer nærmere hva som omfattes av en kjøkkenbenk, er det risikovurderingen til den prosjekterende/utførende som må legges til grunn. Denne vurderingen må legge til grunn kjøkkenets utforming og tilgang til strøm for å kunne arbeide med kjøkkenmaskiner.
Min tolkning er at et uttak på eks. 1,95m benkeplate ikke er innenfor regelverket og i beste fall en slett utført risikovurdering og prosjektering.
Synspunkt? :)
Jeg er enig i at man bør ha en stikk på hver side av vask/platetopp.
Dette er litt baksiden av mer detaljerte krav. Når NEK begynne å stille krav basert på meter eller areal, og antall stikkontakter, så blir det lett at man ikke tenker mer over det.
Da legger man inn antall stikk basert på lengde benk, fremfor å se på tegningen.
Jeg er enig i vurderingene deres her, Frode og Elektriker.