Stikkontaktkurs med 1,5 mm²

Spurt 7:10 - 5.5.2017 av Ole-Kr T Solberg|Siste svar 11:20 - 5.5.2017 av esmokra

Ole-Kr T Solberg

Hei.Kan man sikre en XP 1,5 mm² på bru fram til stikkontakt, med 15 A (ikke bolig)?I FebDok kommer det ikke opp feil, men i NEK 400:2014 s. 225, under nasjonale tilpasninger 533.2.1 avsnitt 2, står det maks 13 A, 15 A er ikke nevnt.Jeg mener at dette ikke er lov iht. NEK, men igjen, ingen problemer i FebDok, hva er det jeg ikke har fått med meg??
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Jr

Postet 9:40 - 5.5.2017

Nek er en norm som tilfredsstiller sikkerhetskrav i FEL. Febdok er teknisk beregningsprogram som baserer seg på elektroteknikk, ikke lovverk.

Jr

Postet 10:00 - 5.5.2017

Ikke alltid febdok "reagerer" på brudd på forskrifter.

esmokra

Postet 11:20 - 5.5.2017

sjekk at belastningstrøm er fyllt ut

Sjekk at fordeling beregna for er:sakkyndig eller usakkyndig og ikkje bolig

sjekk lasttypen variabel/fastlast