Jeg trenger hjelp til en oppgave og spør derfor dere. Problemet er en motor som blir tilkoblet et 230V IT-nett. For å redusere startstrømmen blir det brukt en stjerne / trekant kobler.Motoren er en 3-fase 15kW 230/400V motor. På merkeskiltet står det 52/30A.

For å forsikre meg om at jeg ikke misforstår oppgaven spør jeg om:

Hvor mye strøm trekker motoren i stjernekobling?
Hvor mye strøm trekker motoren i trekantkobling?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (10)

K

Postet 21:20 - 30.11.2005
Den vil trekke 52A i trekant (på 230V system) Ved maks belastning.

sv

Postet 8:06 - 1.12.2005
Den vil trekke 52A i trekant og 30A i stjernekobling ved 230V og full last.

gg

Postet 18:00 - 1.12.2005
sv: men den vil trekke 52A i trekant ved full last?

Forumleder

Postet 10:20 - 2.12.2005
Den vil trekke 52 A i trekant ved 230 V,
og 30 A i stjerne ved 230 V

J.A.

Postet 10:20 - 6.3.2006
Ohms lov sier at I=U/R. I en motor er jo R fast, variabene er da U og I.
Tenk i gjennom hva som skjer med I når U øker/minker.
Ja, da har du vel svaret:-)

Forumleder

Postet 10:27 - 6.3.2006
.

Andre

Postet 10:28 - 30.5.2006
Leverte denne oppgaven for en stund siden:

""Ved oppstart i stjerne så vil startstrømmen minske til 1/3 av den nominelle strømmen i forhold til direkte start i trekant. Strømmen i stjerne vil da gå gjennom kontaktorene 4K1 og 4K1.2. Så startstrømmen i dette tilfelle vil da være på 52/3= 17,3 A.

Når det da kobles over til trekant, så vil også her strømmen dele seg, men mellom kontaktorene 4K1 og 4K1.3. Når strømmen her deler seg blir strømmen den nominelle delt på kvadratroten av 3: 52/1,73= 30,1 A.

Det er altså fasestrømmen som går gjennom kontaktorene og det termiske releet. Dermed kan kabler og kontaktorer dimensjoneres etter fasestrømmen, som er hovedstrømmen dividert med kvadratroten av 3. Det samme gjelder det termiske releet. Dette skal innstilles på fasestrømmen. ""

Enig..?

Forumleder

Postet 11:34 - 8.6.2006
.

elektriker

Postet 14:51 - 24.11.2009
Sliter med denne problemstillingen nå som det nærmer seg eksamen. Ser ut til at startstrømmen blir 1/3 av den opprinnelige startstrømmen ved Y/D start. Da kan man ikke dimensjonere etter 17,3A, fordi da beregner man 1/3 av den nominelle strømmen, og motoren vil vel trekke betydelig mer.

Forumleder

Postet 7:26 - 30.11.2009
I oppstarten vil motoren trekke 1/3 av driftsstrømmen.
Motormomentet blir også 1/3 av momentet ved full spenning.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.