Hei;
Effekten ( den aktive delen) i trefasenett kan man regne med formellen; P = U*I*cosphi*roten av 3; der U og I er henholdsvis hovedspenningen og hovedstrømmen i kretsen. Denne formellen gjelder i både stjerne og trekantkopling. Når man kopler en symmetrisk belastning i trekant får man 3 ganger så stor effekt som når belastningen koples i stjerne. Spørsmålet her er hvordan kan den samme formellen gi to forskjellige resultater for den samme belastningen?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

konkel

Postet 14:02 - 10.5.2009
Svaret er I

L

Postet 23:34 - 10.5.2009
Trekant stjerne

En motor er ofte merket med to forskjellige spenninger

230V og 400v

det betyr at hvis en har et anlegg med 400V skal en koble motoren i stjerne

Hvis en har ett anlegg med 230v skal en koble motoren trekant.


Grunnen til det er at når en kobler motoren i stjerne i et 400v anlegg vil den få rota av 3 mindre strøm enn hvis en koblet motoren i trekant ved et 230v anlegg.Men den vil få 1,73 mer spenning enn ved 230V

Hva betyr dette mon tro?

En får den samme effekten ved begge anlegene

400v*1,73*0,8*10=5536

230*1,73*0,8*17,3=5536


Det en kan gjøre med en slik motor er å bruke den som stjerne trekant vender.

230v/400v motor

Da kjører en både stjerna og trekanten på 230V

Motoren starter i stjerne med 230V hva skjer da?)
La oss se nermere på det


Effekten blir 1,73 dårligere på stjerna

230V*1,73*cos0,8*10=2299W

230*1,73*cos0,8*17,2=3955W /1,73 = 2286w


http://www.datele.no/HTML/VG1%20elektro/VG1-filer/Blokk3-filer/MOTORER.htm

Ta en titt på dissse kontrollspørsmålene etter på:

Forumleder

Postet 9:41 - 11.5.2009
Bra svar Lærling offshore

X

Postet 18:04 - 7.11.2014
http://w3.elektrofag.info/styringsteknikk-1/stjernetrekant

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.