stjerne trekantvender

Spurt 4:56 - 3.5.2008 av stjerne trekantvender|Siste svar 8:54 - 5.5.2008 av Forumleder

stjerne trekantvender

Hvis jeg har en motor påstemplet
D/Y 400/690 volt .

hva betyr egentlig det ? at man på et 690volts anlegg bare kan koble i stjerne for å få 400volt.

hvis en har ett mens på et 400volts anlegg kobler man i stjerne?


og kobler det til 400 volt nettet via stjerne trekant.

hva måler jeg over fasene?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

Mont

Postet 11:40 - 3.5.2008
Som det står på motoren. Trekant når spenninga mellom fasene er 400V og stjerne når det er 690V.

Du kobler ikke i stjerne for å få 400V. Det som skjer inni motoren ved stjernekobling er ikke interessant i forbindelse med driften av den.

Denne motoren har en fin egenskap og det er at den kan kjøres i stjerne-trekantvender i 400V anlegg som en tohastighetsmaskin.

Om en motor får 690V i stjerne så vil det bli ca 400V over hver vikling (måles mellom en av fasene og nullpunktet på motoren).

Kjøres den i trekant på 690V anlegg så smeller det.

stjerne trekant

Postet 18:46 - 3.5.2008
Takk for svar montør.

har alltid hatt ett litt feil intrykk av stjerne / trekant lenge.

Har jeg forstått prinsippet hvis jeg sier at jeg har et 400 volts anlegg.
som skal forsyne en motor.
motoren står det 230/400 volt D / Y

på dette anlegget må jeg koble i Y og får da 230 volt ut på fasene. men forsatt 400 volt på hoved spenninga anlegget.

d vs at den får mindre strøm mellom fasene mindre spenning derfor brukes den til å starte anlegget

hvis jeg kobler i D trekant
vil jeg få

400volt på fasene / 400 volt på hovedspenninga.

her vil strømmen være høy



strømmen blir lik . spenninga blir rota av 3 = 230volt





hvis jeg kobler motoren i trekant

timmy

Postet 22:55 - 3.5.2008
når motoren er merket 400/690 så kan du ved 690 volts anlegg få ut samme effekten i stjerne som 400 volt i trekant. bare mindre strøm i stjerne.
stemmeer ikke d?

kan denne motoren kobles til 230 volt?

hvorfor smeller det ved 690 volt trekant ? for mye strøm?

Forumleder

Postet 10:56 - 4.5.2008
Det smeller vell ikke, tror heller den brenner opp, viklingene er ikke beregnet for en så høy strøm. tegn opp skisse over stjerne koblede motstander og trekantkoblede motstander, før så inn spenningen og se hvordan du ved stjernekobling får to motstander i serie mens i trekant får du kun en motstand. Spenningsfallet over de to motstandene(viklingsettene) blr fordelt ved roten av tre, som gir deg 400 volt på hver av motstandene. ved 690volt inn.

Mont

Postet 20:37 - 4.5.2008
Hehe. Som du kanskje forstår så mente jeg et smell på lik linje med at stopp i trafikken symboliseres med blodfarge.

Det er generelt ikke godtatt å koble en motor koblet for 230V inn i et 400V anlegg. Til og med en grunnkurselev skjønner det.

motor

Postet 5:22 - 5.5.2008
hvis du kobler en motor som skulle hatt 230volt .
på et 400 anlegg.

vil det ikke gå mindre strøm i kretsen

Forumleder

Postet 8:54 - 5.5.2008
I=U/R om du øker spenningen og beholder motstanden lik så blir strømmen høyere.
Men kobler du om så du får to motstander i serie så blir strømmen tilnærmet lik. for spenningen over hver motstadn blir 230volt igjen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.