Store og små kabler sammen

Spurt 10:30 - 28.1.2019 av Navn|Siste svar 12:02 - 31.1.2019 av Hans Olav Arnesen

Navn

Hei

Står det i NEK400 noe sted at man ikke trenger ta med korreksjonsfaktor fra mindre kabler? Feks en 240 påvirkes ikke om den ligger intill en 2,5mm. (2,5mm påvirkes selvfølgelig).

Klarer ikke finne noe om dette

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 12:02 - 31.1.2019
Instructor contact card

Se avsnitt 52B.5 i NEK 400:2018.