Strøm på kabel når automatsikring slått av?

Spurt 16:02 - 9.2.2019 av MU|Siste svar 12:37 - 12.2.2019 av Steinar Nilsen

MU

Hei,

Jeg har 3x230 IT-nett. Det står 140 V mellom fase og jord i en stikkontakt i min garasje når 1 pol automatsikring slått av. Kan noen vennligst forklare meg hvorfor?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Steinar Nilsen

Forumleder
Postet 12:37 - 12.2.2019
Instructor contact card

Om du har 1 polet automat har du bare brutt en fase, da vil du kunne måle 140V mellom den fasen og jord.

Hver fase har sin automatsikring, så du må legge ut den andre fasen også.