Strømart?

Spurt 16:12 - 30.5.2019 av Pierre Richard|Siste svar 6:26 - 4.6.2019 av Hans Olav Arnesen

Pierre Richard

Hei.

I avsnittet 810.514.102 merkedriftsspenning, finne det i første ledd ordet "strømart".

Hva betyr det egentlig? Er det nr. av skapet?

Mvh

Pierre R.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

#l3ktrro

Postet 17:11 - 31.5.2019

Ordet strømart er brukt flere steder i NEK400

AC eller DC

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:26 - 4.6.2019
Instructor contact card

Begrepet strømart blir nok forstått litt forskjellig i elektrobransjen. Leverandører av utstyr oppgir typisk strømart til f.eks.: 400/3/50 [V/antall faser/Hz].

I NEK 400, som i avsnitt 810.514.102, er begrepet strømart begrenset til AC eller DC.