Dette er spørsmålet:
En tofasekurs med PN 4mm2 til en stikkontakt er forlagt i rør i isolert vegg i et næringsbygg.Maksimal In for kursens vern er:
Her er det 3 alternativ, 20,25,32A.
Jeg svarte 25 å fikk feil. men i henhold til tabell 52B-2 kol.2 har 2stk 4mm2 ledere i termisk isolert vegg i rør strømføringsevne på 26 A. derfor velger jeg 25A.
Men går jeg utifra at det er 3 fase så er strømføringsevnen 24A å vernet blir da 20A.
Er dere enig med meg av oppgaven er feil? 2 fasekurs er vell bare 2 ledere?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
I henhold til NEK 400:2014 inntreffer det her særnorske krav som gjelder for små tverrsnitt. Jf 533.2.1 kan man ikke sikre 4mm2 med større en 20A ved ref.inst.met. A1. Dette kravet gjelder kun næring.
Er enig med deg i at en tofase kurs består av kun to strømførende ledere.