Strømføringsevne

Spurt 9:57 - 8.9.2008 av Dag Rune|Siste svar 20:44 - 8.9.2008 av Yasin

Dag Rune

Hei sitter å løyser oppgåver, men sitter fast på denne

En PFSP 3 X 16mm2 Cu ligger på kabelstige sammen med to andre like kabler, omgivelsestemperaturen er 50 grader Celsius.
Hva blir strømføringsevnen?
46,6A ?
44,9A ?
47,8A ?

Håper på svar :)

(Overført fra fagforumet Automasjon, Forumleder)
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

MH

Postet 10:15 - 8.9.2008
46,6A.

Mont

Postet 12:09 - 8.9.2008
Korreksjonsfaktorer som er med i bildet:

Temperaturen. 20 grader over 30 grader.
Korreksjonsfaktor pga andre kabler.

Yasin

Postet 20:44 - 8.9.2008
referanseinstallasjonsmetode er 'E'. Tabell 52A-1 gir en 16mm2 har strømføringsevne lik 80A ( leses under 3. kollonen på tabell 52A-1). 80A multipliseres med korreksjonsfaktor for temperature (0,71; tabeller 52A-14 og 52A-15) og korreksjonsfaktor for nærføring (0,82; tabell 52A-17). Da får du 80*0,71*0,82= 46,6A.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.