Hei!Er elektriker, men driver sjeldent/aldri med utregninger der jeg jobber. Så dette har gått litt i glemmeboka, dessverre.Nå skal jeg legge opp til en strømstolpe på brygga. Stolpen har 4x 16A 2-fas stikk med hver sin sikring+Jordfeilbrytere(30ma) (karakteristikk er ukjent) + ett led lys. Lengden fra Fordeling til Stolpen er 120Meter. Har valgt å gå med Kobber pga saltvann.Har regnet meg frem til at det blir mest riktig å bruke pfsp 3+j x16 kvadrat CU. og en 32Ampere sikring. Denne kommer til å bli liggende direkte i jord.Går det evt å gå med 10Kvadra 3 fas og 25 Ampere sikring? eller blir det feil?Spørsmål. 1. Ser dere noe feil med dette? evt noen bedre løsninger.2. Bør jeg bruke B eller C kar? prøvde å regne litt på ik2pmin, men ble ikke helt sikker på meg selv her.MvhRichard