Strekkavlastning

Spurt 12:01 - 16.12.2008 av Jens|Siste svar 8:51 - 19.12.2008 av Jens

Jens

Vi har en vedlikeholdshall for rullende materiell. Og i denne hallen har vi ca 900 rørarmaturer av dobbeltisolert type med 2 x 1,5 kvadrat gummikabel. Armaturene er i brysthøyde og det er på nåværende tidspunkt forlagt med membrannippel inn i koblingsbokser.

Dermed står disse kablene stadig vekk med faselederne ut i friluft. Ingen strekkavlasting, med andre ord.

Vi diskuterte det å bruke PG 13,5 messingnippel som griper meget hardt rundt kabelen og som holder godt fast. Med andre ord en perfekt strekkavlasting. Men det viser seg at niplene ikke passer i boksene. Det er ikke plass til kontramutteren siden nippelen ligger omtrent helt inntil bunnen av boksen.

Dermed må vi se oss rundt etter andre løsninger.

Noen som har noen tips? Vi har vurdert å muligens kappe til noen korte stag i stål og klemme disse fast i hver kabel med gummiforet wireklemme slik at dette staget vil butte mot veggen i boksen og hindre kabelen i å bli med ut. Mens membrannippelen fungerer som tetning. Dette er jo siluminbokser som tåler en strekkavlastning av stål.

Vi vil helst gjøre dette uten å bytte bokser. For 900 koblingsbokser vil bli en stor sum å måtte gå ut med.

Kanskje jeg kan ta et bilde av en av boksene så dere kan se problemet og eventuelt også hva som er mulig å gjøre.

En risikovurdering sier jo at alt som gir kabelen strekkavlasting uten å komme borti spenningsførende deler, vil gi en positiv gevinst selv om det er improvisert.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

L

Postet 17:23 - 16.12.2008
Hva med å klamre fast kabelen?

Forumleder

Postet 18:15 - 16.12.2008
Fint om du tar bilde og legger ved. Det er nok noen smarte hoder som leser tråden og kommer med en god løsning.

Jens

Postet 19:04 - 16.12.2008
Takk takk.

Men jeg har nå funnet løsningen. Jeg tok et rør av rustfritt stål og gjenget opp til PG nippelens gjenger. Skjærte så av en ring av dette og det fungerte glimrende som kontra for mutteren. Det var akkurat nok avstand mellom bunnen av boksen og nippelen. Så da har vi løsninga vår.

Så nå skal vi masseprodusere disse gjengeringene for prosjektet.

Jens

Postet 9:18 - 17.12.2008
Kontra for nippelen, mener jeg selvsagt.

Jens

Postet 9:24 - 17.12.2008
Er PG pakknippel i messing godkjent som strekkavlastning, forresten?

Eller er betegnelsen strekkavlasting relativt til påkjenningene?

BP

Postet 11:43 - 17.12.2008
Tror ikke messingnippelen har strekkavlasting.
Pakknippel Schlemmer-tec har godkjent strekkavlasting, kan dere bytte ut med disse? (PG16 el.nr. 12 480 65)

Jens

Postet 8:51 - 19.12.2008
Med de pakkniplene vi hadde så var det nesten før vi overskred kabelens bruddstyrke før nippelen begynte å gi etter. Er ikke det god nok strekkavlastning så vet ikke jeg. :)
PG11 messingnippel med trang gjennomføring.

Så vi snakket litt med faglig ansvarlig i bedriften og han var enig. Så nå skal vi leie inn montører og prøve å ta et skippertak i romjula.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.