Stripsing av kabel på undersiden av kabelbro

Spurt 13:58 - 28.11.2016 av TF|Siste svar 7:08 - 29.10.2020 av Hans Olav Arnesen

TF

Hei

Prøver å finne noen krav om forlegning av kabel på kabelbro.

Vet at det er vanlig at bla. kabel blir forlagt på undersiden av kabelbro. Er det noen krav i NEK eller andre normer som motstrider dette?

Dette er tilfelle ved land industri og næringsbygg.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

Hans Olav Arnesen

Postet 14:30 - 28.11.2016

Det er kabelleverandør som må definere om dette er ok. Fremgår ikke dette av dokumentasjon må du spørre leverandøren.

EnToTre

Postet 20:43 - 28.11.2016

Jeg tenker dette går mer på din egen vurdering...

For kabelens del ligger den like fint over som under.

Kablene skal ligge forsvarlig og varig. Noen mener en strips ikke er varig, at den kan bli sprø etter litt. selv så er jeg skeptisk til den påstanden. Det er stripser somed må tåle vekten og tåle tidens tann.

På båter har de en annen type kabelstige enn vi er vant til på bygg. De er laget for å ha kabler over og under. Det stripser de med metallstrips hver 2-3 stag.

I rømningsvei må man være enda mer påpasselig. Man må tenke på korreksjonsfaktoren og skille mellom sterk og svakstrøm. Er de på samme bru og skilleplate benyttes så fungerer kanskje ikke skilleplaten for de kabler på undersiden av brua.

Hans Olav Arnesen

Postet 20:00 - 30.11.2016

Er ikke uenig i dette EnToTre. De fleste kabler vil uten problemer kunne festes under bro, men som du skriver er det avgjørende med tett festing med strips med god holdbarhet (gjerne stål).

Dette blir nokså sammenlignbart med festing av kabel på wire. Men på kabelbro er det viktig å huske på strømføringsevnen ved kabel både på undersiden og oversiden. Dessuten bør man begrense seg til ett lag med kabler under kabelbro.

Elektriker Lærling

Postet 19:54 - 28.10.2020

Hei Forumleder, husker du hvor i NEK400 det står at man må følge montasjeanvisningen fra leverandør?

Elektro

Postet 20:33 - 28.10.2020

Kabelen må ligge oppe på broa, ligger den under må stripsa bære tyngden og dan kan plutselig hele kabelen ligge på bakken, særlig hvis man gjør det med 240 kvadrat...

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:04 - 29.10.2020
Instructor contact card

Kabelen må ligge oppe på broa, ligger den under må stripsa bære tyngden og dan kan plutselig hele kabelen ligge på bakken, særlig hvis man gjør det med 240 kvadrat...

Dette er ikke rett. Riktig svar er gitt lenger oppe i denne tråden.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:08 - 29.10.2020
Instructor contact card

Hei Forumleder, husker du hvor i NEK400 det står at man må følge montasjeanvisningen fra leverandør?

Krav er gitt i FEL § 36; https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-11-06-1060.Dette er også beskrevet i avsnitt 134.1.1 i NEK 400:2018.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.