Hei
Prøver å finne noen krav om forlegning av kabel på kabelbro.
Vet at det er vanlig at bla. kabel blir forlagt på undersiden av kabelbro. Er det noen krav i NEK eller andre normer som motstrider dette?
Dette er tilfelle ved land industri og næringsbygg.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det er kabelleverandør som må definere om dette er ok. Fremgår ikke dette av dokumentasjon må du spørre leverandøren.
Jeg tenker dette går mer på din egen vurdering...
For kabelens del ligger den like fint over som under.
Kablene skal ligge forsvarlig og varig. Noen mener en strips ikke er varig, at den kan bli sprø etter litt. selv så er jeg skeptisk til den påstanden. Det er stripser somed må tåle vekten og tåle tidens tann.
På båter har de en annen type kabelstige enn vi er vant til på bygg. De er laget for å ha kabler over og under. Det stripser de med metallstrips hver 2-3 stag.
I rømningsvei må man være enda mer påpasselig. Man må tenke på korreksjonsfaktoren og skille mellom sterk og svakstrøm. Er de på samme bru og skilleplate benyttes så fungerer kanskje ikke skilleplaten for de kabler på undersiden av brua.
Er ikke uenig i dette EnToTre. De fleste kabler vil uten problemer kunne festes under bro, men som du skriver er det avgjørende med tett festing med strips med god holdbarhet (gjerne stål).
Dette blir nokså sammenlignbart med festing av kabel på wire. Men på kabelbro er det viktig å huske på strømføringsevnen ved kabel både på undersiden og oversiden. Dessuten bør man begrense seg til ett lag med kabler under kabelbro.
Hei Forumleder, husker du hvor i NEK400 det står at man må følge montasjeanvisningen fra leverandør?
Kabelen må ligge oppe på broa, ligger den under må stripsa bære tyngden og dan kan plutselig hele kabelen ligge på bakken, særlig hvis man gjør det med 240 kvadrat...
Kabelen må ligge oppe på broa, ligger den under må stripsa bære tyngden og dan kan plutselig hele kabelen ligge på bakken, særlig hvis man gjør det med 240 kvadrat...
Dette er ikke rett. Riktig svar er gitt lenger oppe i denne tråden.
Hei Forumleder, husker du hvor i NEK400 det står at man må følge montasjeanvisningen fra leverandør?
Krav er gitt i FEL § 36; https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-11-06-1060.Dette er også beskrevet i avsnitt 134.1.1 i NEK 400:2018.