Strøm - Tn anlegg

Spurt 16:14 - 14.9.2019 av Lærling|Siste svar 12:49 - 16.9.2019 av Hans Olav Arnesen

Lærling

Om påstemplet verdi er 11kw på et apparat.

Om apparat kun skal ha 3 faser uten n leder eller 3 faser med bruk av N leder, blir det samme måte å rekne ut strømmen?

Eksempel: 11 000w / 400x1,73 = 15,89A over kvar fase.

1,73 (roten3)

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 12:49 - 16.9.2019
Instructor contact card

Ja, for et trefaseutstyr med lik belastning pr fase vil ikke N-leder føre strøm.