strømføringsevne, reduksjonsfaktor

Spurt 13:31 - 3.12.2016 av Lærlingen|Siste svar 11:07 - 4.12.2016 av JR

Lærlingen

jeg sliter litt med å forstå prinsippene med reduksjonsfaktor.

det jeg har lest meg fram til i nek er at tabellene i Nek ikke tar høyde for kabler av forskjellige ledertverrsnitt. og at en ny tabell for det er under utvikling.

jobber med en oppgave hvor jeg skal legge opp en kurs til ny motor. 40 m direkte i jord og 5 m på vegg. kabelen ligger sammen med to styrestrømskabler står det oppgitt.

jeg har ikke regnet på spenningsfall enda men har kommet frem til at jeg vil bruke en dobbelt isolert 3x10 pvc. det står ingenting om hva slags tverrsnitt styrestrømskablene har og lurer på hvordan jeg kan dokumentere at det er greit at tilførselen ligger sammen med styrestrømmen. eller er det ett avvik?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (11)

JR

Postet 17:03 - 3.12.2016

Så lenge det er bare styrestrømskabler i nærheten trenger du ikke tenke på reduksjonsfaktor. Vær obs på at dobbeltisolert kabel som pfxp ikke tåler å ligge direkte i bakken. Den må ligge i rør og være 1kV.

Cableguy

Postet 18:00 - 3.12.2016

Så lenge det er bare styrestrømskabler i nærheten trenger du ikke tenke på reduksjonsfaktor. Vær obs på at dobbeltisolert kabel som pfxp ikke tåler å ligge direkte i bakken. Den må ligge i rør og være 1kV.

PFXP kan ligge direkte i bakken, men må da tilleggsbeskyttes. Se feks Draka sin kabel:

http://media.draka.no/2015/06/PFXP-1kV-Cu.pdf

Tilleggsbeskyttelse tolker jeg som beskyttelse mot mekaniske påkjenninger. Rør er selvsagt en god løsning, men ikke krav. Man kan helt fint bruke feks slike overdekningsplater og La kabel ligge rett i bakken.

Dersom kabel feks kun ligger i jord fra husvegg og rett opp i et tilknytningsskap hadde jeg risikovurdert det til at tilleggsbeskyttelse ikke er nødvendig siden skapet står over.

JR

Postet 18:11 - 3.12.2016

I teorien sant, men mine erfaringer er at pfxp slipper inn fuktighet over tid. Derfor jeg mener rør er veldig nødvendig.

EnToTre

Postet 19:37 - 3.12.2016

PVC-kabler tåler 70 grader, så vi ønsker å alltid holde kabelen under den temperaturen!

Om en kabel er i et rom som er 50 grader, så må vi ta hensyn til det. Om den passerer en ovn som er 80 grader, så må vi ta hensyn til det. Om det ligger en annen kabel i nærheten av den som også avgir varme, så må vi ta hensyn til det.

I en styrekabel så går det lite strøm, og dermed blir ikke den varm. Da trenger vi ikke å ta med den i beregningen. Om den ligger ved en kabel som går til en fast belastning som ikke er stor, så trenger vi heller ikke å hensyn til den.

Du har vel lært at P=I*I*R, og det er dette som skaper varmen i kabelen. Om nabokablene ikke er maks belastet så vil det si det samme som at I er mindre og dermed blir varmeutviklingen i kablene MYE mindre.

Alle disse beregningene vi gjør er veldig konservative.

Cableguy

Postet 21:35 - 3.12.2016

PVC-kabler tåler 70 grader, så vi ønsker å alltid holde kabelen under den temperaturen!

Om en kabel er i et rom som er 50 grader, så må vi ta hensyn til det. Om den passerer en ovn som er 80 grader, så må vi ta hensyn til det. Om det ligger en annen kabel i nærheten av den som også avgir varme, så må vi ta hensyn til det.

I en styrekabel så går det lite strøm, og dermed blir ikke den varm. Da trenger vi ikke å ta med den i beregningen. Om den ligger ved en kabel som går til en fast belastning som ikke er stor, så trenger vi heller ikke å hensyn til den.

Du har vel lært at P=I*I*R, og det er dette som skaper varmen i kabelen. Om nabokablene ikke er maks belastet så vil det si det samme som at I er mindre og dermed blir varmeutviklingen i kablene MYE mindre.

Alle disse beregningene vi gjør er veldig konservative.

EnToTre. Skal vi lære lærlingene at normen er konservativ, og at den derfor ikke trengs å følges?

Lærlingen. Velger du å ikke korrigere for samføring må du beskrive dette i risikovurderingen din og være trygg på at styrestrømskablene ikke fører en høy nok strøm til at aktuelt tverrsnitt får varmeutvikling av betydning. Altså at dette ikke påvirker din nye kabel. Du velger da å avvike fra normen, og bevisbyrden er på deg for at tilsvarende beskyttelse er ivaretatt.

Cableguy

Postet 21:38 - 3.12.2016

I teorien sant, men mine erfaringer er at pfxp slipper inn fuktighet over tid. Derfor jeg mener rør er veldig nødvendig.

Har PFXP forskjellig ytterkappe fra PFSP? Slipper den inn mer vann enn PFSP?

EnToTre

Postet 22:49 - 3.12.2016

Vi skal lære alle å forstå hva som ligger til grunn for NEK400. De bør kunne forstå hva som ligger bak tabellene og hvordan man skal tolke de.

Disse tabellene er veldig konservative og da skal vi såklart lære de det også. Om normen er for svak/snill på en annen ting så lærer vi de det også.

Det jeg sier er ikke noen avvik fra NEK400. Om du forstår hva som er bakgrunnen for tabellene, så vil du skjønne det. Dette er enkel fysikk. Du kan også lese merknaden på side 184 under 52B.4.1.

Nevner også nederst på side 186 står det at tabellene er for 100% belastede kabler.

EnToTre

Postet 22:55 - 3.12.2016

Til lærlingen.

En A besvarelse her vil være å se bort fra styrestrømskablene. Å ta hensyn til de vil være direkte feil og viser at du ikke helt har forstått dette.

Hadde det derimot vært kabler til en motor til, eller til annen "større", last så ville en det naturlige være å ta hensyn til de fult ut etter tabellene i NEK. Det er nok da dette sensor/lærer er ute etter. og du ville fått 100% rett av læreren. Skal du gjøre det vikelig avansert og imponere så kunne du sagt noe som at disse ikke er fult lastet og dermed ikke varmer opp hverandre så mye. Derfor endrer jeg reduksjonsfaktoren fra 0,6 til 0,8. Men da må du virkelig vite hva du gjør! Samt at du må begrunne dette valget.

Ole Anders holdø

Postet 23:07 - 3.12.2016

jeg trenger ikke ta hensyn til reduksjonfaktor fordi belastningstrømmen på styrestrømmen er såpass lav. jeg skjønner det men hvordan kan jeg dokumentere det på en slik måte hvor jeg følger nek slavisk, i en risikovurdering?

i nek "52B.5.1 Grupper i rør og kabelkanaler

Gruppereduksjonsfaktoren, som er på den sikre siden, for en gruppe som inneholder isolerte ledere eller kabler med forskjellig ledertverrsnitt forlagt i installasjonsrør eller ledningskanal, er:"

F= 1/?n

hvor F= gruppereduksjonsfaktor n= antall flerlederkabler eller kurser i gruppen

da får vi

F= 1/?3= 0,58

IZ utregnet = IZ avlest * KT * KP

50 * 1 * 0,58= 29

^dette ble jo bare tull. skal det ikke regnes på i det hele tatt?

EnToTre

Postet 23:17 - 3.12.2016

Sulle jeg prosjektert dette så hadde jeg ikke tatt noen hensyn til styrestrømskablene. jeg hadde heller ikke nevnt de i risikovurderingen.

I en skoleoppgave er det nødvendig at lærer/sensor forstår hvordan en tenker. Derfor ville jeg kanskje skrevet noe om det.

Hadde da bare kort skrevet at styrestrømskablene fører lav strøm og den vil bare føre strøm når det gis signaler. Det vil derfor være liten effektutvikling i de kablene og kan dermed se bort fra at de vil gi noen temperaturøkning for kabelen til motoren.

JR

Postet 11:07 - 4.12.2016

Vet ikke hva som utgjør forskjellen, men mine erfaringer viser tydelig at pfxp direkte i bakken gir lavere isolasjonsresistans over tid enn pfsp forlagt i i nøyaktig samme omgivelser.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.