Strømtilførsel, Maskin

Spurt 13:25 - 23.10.2008 av Atle|Siste svar 19:39 - 24.10.2008 av Forumleder

Atle

Vi produserer små enkle maskiner. På våre maskiner forutsetter vi at installatør gjennomfører den elektriske tilkoblingen, da det med hensikt ikke er produsert med støpsel for tilførsel.
Hvilke krav stilles til den tilførselen? Maskinen er delvis nedgravd i bakken med styreskap over bakken. Har nemlig en sak med en kunde som har brukt skjøteledning som tilførsel, noe vi mener ikke er tillatt ihht forskriftene, da tilførselen til en maskin er å anse som en fast installasjon. Og da er ikke skjøteledning av gummikabel godkjent. Men det hadde vært fint for vår del å få dette bekreftet, samt en henvisning til en eller flere forskrifts- og/eller normparagrafer som vi kan slå i bordet med.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Hans

Postet 16:22 - 23.10.2008
Dette er det vel dere som kan bestemme. Maskinens bruk går jo på deres premisser om kunden forventer å kunne å ha noen som helst garanti på maskinen.

Atle

Postet 5:42 - 24.10.2008
Ja, det er det vi mener også. I vår monteringsanvisning står det klart og tydelig hvilke krav vi stiller. Men kunden hevder å ha fått tilførselen godkjent av en elektriker, og i vårt tilsvar til dette ønsker vi å kunne dra fram konkrete sitater fra forskriftene som tar for seg dette. Vi veit vi har rett, men klarer ikke helt å bevise det i form av paragrafer.

MH

Postet 10:59 - 24.10.2008
Les Elsikkerhet nr.67 s.12 og 13. Dette er rettningslinjer fra DSB, og det virker som problemstillingen din blir belyst her. Bladet kan lastes ned på DSB's nettsider.

Mont

Postet 12:39 - 24.10.2008
Husk også at dette ikke kan ha noe å si på driftsikkerheten på maskinen, så driftsgarantien på maskinen er opprettholdt.

Derimot ansvaret om det skulle skje en strømulykke på denne maskinen. Det vil dermed ikke falle på dere, men på installatøren som la opp tilførselen.

Dermed er dere dekket. Ved en slik ulykke så kan dere svare ""Ja, men dette er ikke i henhold til vår montasjeanvisning og vi kan ikke ta ansvaret"" om det reises skyldsspørsmål mot dere.

Forumleder

Postet 19:39 - 24.10.2008
Det står også en tegning og litt forklaring i elsikkerhet nr 73(siste utgaven)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.