Styre stikkontakter ved hjelp asv bryter

Spurt 9:59 - 7.5.2011 av trikk|Siste svar 15:42 - 16.5.2011 av Mont

trikk

Hei!

Tenker å styre stikkontaktene til tv/dv/fiberboks via en enpolt bryter,
I stedenfor å bruke en padde med bryter.
Noen inputs? Er dette uvanlig,
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (15)

Mont

Postet 12:44 - 7.5.2011
Nei, det er helt i orden det.

Da slipper også disse apparatene å stå med konstant spenning og hvileforbruk.

Men kanskje en ulempe om noen av apparatene trenger konstant spenning for å holde på verdier i minnet eller planlagte opptak (PVR). Som klokkeslett, opptaksliste etc.

Bare å huske å benytte bryter som tåler vernets nominell.

trikk

Postet 12:56 - 7.5.2011
takk for innspill,

Lite tilegg spørsmål, står maX 1000WATT PÅ BRYTEREN
KAN IKKE BRUKES TIL VENDEBRYTER HVA BETYR DET?

Hansen

Postet 23:43 - 7.5.2011
At den ikke kan benyttes som vendebryter. Sikkert fordi den kan legge en kort kortslutning mellom to kontaktsett i bryteren når den er i midtstilling og at dette kan få negative konsekvenser. Skal den vende så må jo den jo bryte i den ene stillingen før den kan slutte i den andre.

Hvordan bryter er dette her da? 1000W er jo ikke mye og jeg ville aldri satt stikkontakter bak den.

Mont

Postet 0:06 - 8.5.2011
Husk at elko innfelt 2 pol og 2+1 pol er beregnet for 10A.

trikk

Postet 20:13 - 8.5.2011
Har denne bryteren, fra steinel.

http://www.steinel.de/en/produkte_fuer_heimwerker/bewegungsmelder_innen/sensorschalter/nf_50_up


Snakk om 3 dobble stikk til (tv,dvd,fiberboks) forbruk ca 400watt totalt)
+ til lys i vindu. 100 watt.
Kanskje gå for elko sin i stede siden den tar 10 amp

Kjell

Postet 13:20 - 9.5.2011
Det er feil. Elko 2-pol er 16A. 2+1 er det riktig med 10A.

Mont

Postet 21:17 - 9.5.2011
Det er veldig enkelt. Vernet skal alltid være likt eller mindre enn materiellet og kabelen. Og tilstrekkelig for tiltenkt belastning.

Derfor kan du kun benytte 10A bryter foran stikkontaktene om du har sikret kursen med maks 10A. Er kursen sikret med 16A så må du bruke 16A brytere. Det finnes ingen vei utenom så lenge det er en stikkontakt med i bildet.

Mont

Postet 21:19 - 9.5.2011
Unnskyld: Korreksjon i første setning i andre avsnitt:
Derfor kan du kun benytte maks 10A vern om du bruker 10A bryter.

Elektriker

Postet 14:52 - 10.5.2011
NB! Husk at de fleste brytere kommer med ekstra vern innebygd, dette betyr at du kan sikre kursen med 16 amp selv om bryteren er for 10amp.

Larsen

Postet 14:55 - 10.5.2011
Lurer på om noen vet om det selges sikringer innfelt i bokser slik som UK/USA har?
Har sett elko selger en jfb.

Mont

Postet 22:52 - 10.5.2011
Godt poeng, men det blir modellspesifikt.

Sier produsenten at bryteren tåler maks 10A før en glassrørsikring i den ryker så kan man jo godt sikre kursen med 16A.

Om bryteren tåler maks 10A før ting begynner å smelte så er det på en annen side ikke ok.

Per

Postet 23:45 - 10.5.2011
Enig der,

Elko wireless kommer med termosikring 150grade er dette tilstrekkelig?

Mont

Postet 19:00 - 12.5.2011
Så lenge Elko mener utstyret tåler den strømmen det blir utsatt for så er det tilstrekkelig.

150 grader hørtes litt høyt ut. Men om dette er normalt og elko går god for det så kan ikke vi uttale oss om det.

Du må forholde deg til hvor stor strøm materiellet tåler.

Mont

Postet 15:39 - 16.5.2011
Man kan egentlig koke det ned til HVA som menes med 10A, 6A, 2A eller hva nå bryteren måtte være påstemplet.

Står det for eksempel ""6A fused"" for eksempel så kan man fint koble den til selv om man har sikret kursen med 16A. Smart? Nei. Men ikke utrygt.

Kunden vil ha et anlegg uten mye styr og mas med bytting av glassikringer. Dette skal bare funke.

Tenk på at vi med betegnelsen kunde snakker om alt fra en med doktorgrad innen elektro, en montør som leier firma til å gjøre jobben siden han ikke gidder gjøre det selv til en som ikke aner hva strøm er for noe. Det er ikke vår jobb å bedømme fagkunnskapene til kunden og må legge oss på fornuften. Er det en stikkontakt med i bildet så kan vi forvente 2,3 eller 3,6kW belastning.

Den bryteren skal ikke under noen omstendighet kunne overbelastes. Betyr overbelastning brannfare så er det absolutt ikke ok.
Betyr overbelastning at en glassrørsikring blir blåst så er det fortsatt ikke helt ok. Da anlegget ikke fungerer i henhold til forutsatt bruk. En stikkontakt skal jo kunne belastes hele veien til vernet ryker. Det er vernet i skapet man skal forholde seg til.

Dermed: Nei. Bruk en bryter som står i forhold til vernet på kursen.

Mont

Postet 15:42 - 16.5.2011
Og hva med folk som ikke helt vet hva de gjør og som setter en alt for grov glassrørsikring i denne bryteren. ""Denne gangen skal nok ikke denne j**** sikringen ryke"".

Med en slik bryter legger installatøren forholdene til rette for en overbelastning. Når materiellet kan manipuleres så enkelt.
Og det er ikke forenlig med at vi skal levere sikre anlegg.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.