Styreskap TN -> IT

Spurt 7:49 - 8.9.2021 av Gils|Siste svar 5:23 - 10.9.2021 av Hans Olav Arnesen

Gils

Vi fikk i oppdrag og koble til en maskin som er produsert i Tyrkia beregnet for TN.

Det er IT på plassen, så det må gjøres noe arbeid i styreskapet.

Kan noen fortelle meg hvilke regler/forskrifter som gjelder her. Dette er en maskin på plugg <63A.

(Det er 4stk 6kW varmekolber og en liten motor.)

Fabrikken i Tyrkia ønsker å laske ene fasen over til N, slik at det blir 230v distribuert i styreskapet.

Hva sier forskriftene?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

Kurt

Postet 11:00 - 8.9.2021

Forskriftene sier at dersom det står tilkobling = TN fordelingsnett på maskinskiltet så skal den tilkobles TN nett.

Diamonddog

Postet 9:53 - 9.9.2021

Gjør du endringer på maskinen står du som utstyrsprodusent og må CE merke og lage samsvarserklæring for maskinen på nytt. Det er et ansvar de færreste installatører vil dra på seg

Faktisk ikke.no

Postet 9:57 - 9.9.2021

Gjør du endringer på maskinen står du som utstyrsprodusent og må CE merke og lage samsvarserklæring for maskinen på nytt. Det er et ansvar de færreste installatører vil dra på seg

Du sier hvilke endringer du skal gjøre og så går utstyrsprodusenten god for løsningen.

Diamonddog

Postet 10:05 - 9.9.2021

Du sier hvilke endringer du skal gjøre og så går utstyrsprodusenten god for løsningen.

Produsent må avklare det skriftlig hva installatør kan gjøre av endring og hvordan endringen/ sluttproduktet skal dokumenteres

Gils

Postet 10:15 - 9.9.2021

Spørsmålet er vel om maskinen i det hele tatt er CE godkjent, vet ikke hva som praktiseres i Tyrkia.

Gikk forresten for den enkleste løsninga, trafo eller ingenting :-)

Takk for svar!

Diamonddog

Postet 12:45 - 9.9.2021

Spørsmålet er vel om maskinen i det hele tatt er CE godkjent, vet ikke hva som praktiseres i Tyrkia.

Gikk forresten for den enkleste løsninga, trafo eller ingenting :-)

Takk for svar!

Trafo er nok det lureste. Forøvrig er det installatør som må se til at utstyret er ce merket og egnet for å montasje i Norge.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:23 - 10.9.2021
Instructor contact card

Trafo er nok det lureste. Forøvrig er det installatør som må se til at utstyret er ce merket og egnet for å montasje i Norge.

Produsent skal forholde seg til Forskrift om maskiner; https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-05-20-544.

Viktige krav er oppsummert slik i § 11: Maskiner som er utstyrt med CE-merking og som er ledsaget av samsvarserklæring, jf. vedlegg II, første avsnitt del A, skal anses for å oppfylle forskriftens krav.

I tillegg til CE-merking er det altså krav om at det skal følge samsvarserklæring med maskinen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.