Svømmebasseng - Jording av andre ledende deler

Spurt 13:48 - 26.5.2008 av R. Andersen|Siste svar 6:29 - 25.1.2010 av Forumleder

R. Andersen

I ett offentlig svømmebasseng er det leidere av stål, vendebrett og diverse annet laget i stål.
Det står i montørhåndboka at ""andre ledende deler"" skal forbindes til ""utsatte ledende deler"".
- Hvordan skal en tolke slike innstallasjoner i forhold til jording?
- Om det ikke er ""utsatte ledende deler"" her. Skal ""ledende deler"" fremdeles forbindes til jord eller evt forbindes til hverandre?
- Er det slik å forstå at alle deler av stål skal jordes (fundament for stupebrett)?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

L

Postet 11:54 - 27.5.2008
dette kommer helt an på den elektriske installasjonen på stedet.

det som står i montørboka er at ""andre ledende deler"" skal forbindes til ""utsatte ledende deler"".

du er alltid redd for å få potensialforskjeller mellom disse to delene . tenk deg at du står på kjøkkenet tar i komfyren(utsattledende del) som har en elektrisk feil samtidig tar du i krana(andre ledende del)
hvis krana ikke er jordet med samme potensial som komfyren vil det bli en forskjell og du vil få strøm i deg.
når du ikke har en utsatt ledende del er det ikke vits å jorde utsatt ledende del .

Forumleder

Postet 6:30 - 28.5.2008
Man må se om det kan oppstå en potensialheving mellom de andre ledende delene, kan det forekomme så må de utjevenes.

Roar

Postet 13:45 - 20.1.2010
Hei
Vedr jording av trapper/rister i basseng.
Har et spørsmål.
Det blir montert LED lavvolt(SELV)lys i bassenget.
Kan chasis på disse defineres som utsatt del, da vi har dobbeltisolering + SELV ?
Skal ev trapper/rister jordet?

Forumleder

Postet 8:43 - 22.1.2010
Vil tro det kan defineres som annen ledende del.

Roar

Postet 11:12 - 22.1.2010
Hei
Ja og da har vi ingen utsatte anleggsdeler i basseng ego slipper vi å jorde andre ledende deler.
For da er det ingenting som kan anta potensialforskjeller pga elektrisk feil.
Problemet er tetting mot vann og varig tilkobling til slike deler som trapper etc....

Forumleder

Postet 6:29 - 25.1.2010
Vanskelig å svare eksakt på konklusjonen din. Denne risikovurderingen må nesten installatøren som utfører jobben stå for.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.