Svakstrøm

Spurt 18:20 - 3.11.2023 av Leifelars|Siste svar 12:11 - 7.11.2023 av Erik Mortensen

Leifelars

Hei,

Et hypotetisk firma som driver uten elektroinstallatør og uten EKOM autorisasjon. De arbeider innen installasjon av SD anlegg, alarmanlegg, data spredenett, fiber osv.

Vil absolutt mene de burde ha en EKOM autorisasjon, men bør de også ha en elektroinstallatør?

FEL gjelder ikke for elektroniske telekommunikasjons- og informasjonssystemer.

FEK elektriske anlegg med så lav spenning eller strøm at anlegget ikke kan frambringe fare for skade på liv, helse eller materielle verdier. (Litt diffus eller?)

FSE gjelder vel kanskje heller ikke for telekommunikasjons systemer.

Om andre tilkobler 230V kan de klare seg uten installatør?

Er det noe som regulerer hvem som kan installere/montere 24V utstyr for eksempel? Som ikke er tele/data relatert. FEK var som nevnt litt diffus.

Batterianlegg kan vel være lav spenning, men ha noen voldsomme effekter.






Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 11:19 - 6.11.2023
Instructor contact card

Spenningsnivå er irrelevant. Ekominstallasjoner er underlagt Nkom, og det kreves Ekomautorisasjon.


Alt underlagt DSB, som FEL og FEK, krever registrering i Elvirksomhetsregisteret, og dette omfatter elektriske lavspenningsanlegg fra 0 til 1000 V AC og 0 til 1500 V DC.

Erik Mortensen

Postet 12:11 - 7.11.2023

Spenningsnivå er irrelevant. Ekominstallasjoner er underlagt Nkom, og det kreves Ekomautorisasjon.


Alt underlagt DSB, som FEL og FEK, krever registrering i Elvirksomhetsregisteret, og dette omfatter elektriske lavspenningsanlegg fra 0 til 1000 V AC og 0 til 1500 V DC.

Hei,


Da driver dette hypotetiske firma ulovlig.


Takk i hvertfall dette var oppklarende. Virker som enkelte har oppfattet at spenninger under f.eks. 50V er fritt fram. Det er det altså ikke.



Mvh


Leifelars 😊

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.