Svart belegg på kobber-kordeler

Spurt 22:41 - 27.12.2013 av Per Asle|Siste svar 22:19 - 5.1.2014 av Per Asle

Per Asle

Hei
Har lagt en nyinnkjøpt PFXP 4G4 kabel. Når jeg i dag skulle avisolere kabelen viser det seg at den ene lederen har et svart belegg på kobber-kordelene. Jeg fikk skrapet bort en del, og koblet til, men vil vente med spenningsetting før jeg får sjekket om koblingspunktet blir ok med dette belegget. Noen som vet?

Har googlet litt. Kan se ut som det kan være fuktighet som har ført til en oksidering av kabelen.

Flott med noen som har vært borte i det samme komme med synspunktet. Kan det evt. fjerne på noen måte.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Bobb

Postet 23:41 - 27.12.2013
Har vært borti samme, men det var på en CU 150 kvadrat... pusset over med sandpapir.. var til en 125kW motor... var ikke noe problem med varmegang etterpå verken på motorklemmebrett eller på sikringen ut fra tavla....

PS klemte på kabelsko ved motor og ved sikringsavgang..

Per Asle

Postet 18:59 - 29.12.2013
Takk for tilbakemeldigen. Må nok frem med pussepapiret jeg også. Er nok ikke lett å få bort alt...

Installat

Postet 22:01 - 2.1.2014
Om kablen er nyinnkjøpt med fuktskader ville jeg definitivt levert den tilbake. Er det noe jeg trenger å fikse i en fart, så ville jeg kanskje benyttet den etter å ha pusset kobberet helt rent.

Jan

Postet 15:06 - 3.1.2014
Enig der.
Kobberet skal være blankt og fint. Akkurat som en ny bil.

Jeg har vært borti liknende misfarging på kobber.
I de tilfellene så var det på noen eldgamle kontaktorer som knurra som vi skulle skifte.
Klemmene satt dårlig. Lederne datt ned i hånda mi da jeg tok i dem. Så jeg er sikker på at det er varmgangen som har aksellerert oksideringen med oksygenet rundt.

Det er oksidering som gjør kobber svart. Og kontakt med vann. Ihvertfall ifølge en kamerat av meg som er kjemiker.

Per Asle

Postet 22:19 - 5.1.2014
Fikk svar fra nkt cables at dette sorte belegget var som tidligere nevnt oksidering. Skulle vist nok ikke ha noe å si for koblingspunktet. Pussen uansett bort det meste...

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.