System med flere strømforsyninger Ubrutt N-leder

Spurt 19:44 - 14.5.2024 av KwMw|Siste svar 5:43 - 15.5.2024 av Hans Olav Arnesen

KwMw

303.2.1.2 (og s39 i nyeste installasjonsguide) Gjelder problematikken med ubrutt N-leder i anlegg med reservestrømsaggregat og aggregatvender? Aggregatvender bryter alle ledere og lar aggregatet bli eneste strømkilde når det er i drift. Det blir brudd i N-leder i forhold til i hovedtavle, men antar(?) det er lask i aggregat mellom jord og N. De leveres ferdig til bruk. Det er ingen illustrasjoner i bøkene som viser noe med aggregatvender.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:43 - 15.5.2024
Instructor contact card

Se delstandard 751 i NEK 400:2022, samt NEK TR 402:2024.
Om ikke dette er til hjelp kan du legge inn spørsmål i NEK FAQ.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.