Systemer for oppvarming i gulv og tak.

Spurt 12:24 - 14.1.2011 av Johannessen|Siste svar 20:17 - 16.1.2011 av Forumleder

Johannessen

Hei

I NEK400:2010 står det skrevet under 701.753:
For elektriske gulvvamresystemer skal kun varmekable eller vamrefolier i samsvar med relevante produktstandarer monteres dersom de enten har en metallisk kappe, en metallisk kapsling eller er dekket av ett finmasket metallisk nett. det finsmaskete metalliske nettet, metalliske kappen eller den metalliske kapslingen skal være tilkoblet beskyttelseslederen for kursen.

Vil dette si at selve varmekabelen skal være jordet og at en ikke trenger utjevningsforbindelse til nettingen som ligger under?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Forumleder

Postet 12:34 - 14.1.2011
Ja, netting under varmekabelen trenger ikke utjevningsforbindes. Det er varmekabelen eller, hvis denne ikke kan jordes, nettingen over varmekabelen som skal jordes.

KE

Postet 12:34 - 14.1.2011
753.411.3.1.2
Legg til følgende krav:
Når det er plassert en ledende skjerm eller et ledende nett er montert over varmeelemter i gulv eller under varmeelemter i tak skal disse kobles til beskyttelseslederen for den elektriske installasonen med en utjevningslever.

MA

Postet 14:26 - 14.1.2011
Man trenger som sagt av forumleder ikke å jorde netting under bare dersom den ligger over, men i akkurat våtrom er det ganske fornuftig å jorde netting også under fordi det viser seg at statiske spenninger kan oppstå i golv fordi at varmekabel termostat ligger inne med spenning på hele tiden på en fas pga enolet termostat brudd og påtryk av spenning hele tid i en av faseneskaper dette en god del tilfeller opp en statisk ufarlig spenning som mange finner ubehagelig og dette problemet forsvinner faktisk dersom man jorder nettingen.

joste

Postet 11:00 - 15.1.2011
Hvis skjermen på varmekabel tilkobles jord, så trenger man ikke jordet armeringsnettet over varmekabelen. og motsatt? forstår jeg det riktig.

Forumleder

Postet 20:17 - 16.1.2011
Ubehagelige energiutladninger er omtalt i avsnitt 701.411.3.2.6.01 i veiledning 3. Her er det utjevning til slukrist som er beskrevet.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.