tabbeoppretting

Spurt 11:09 - 8.5.2007 av Fomlesen|Siste svar 11:28 - 24.5.2007 av mont

Fomlesen

Har to stikk m ca trekvart meters avstand som skal kobles sammen. Det er skjult anlegg i rommet, så jeg ønsker naturlig nok å gjøre dette skjult også. Rommet er helt ferdig ellers, det er bare det at ""noen"" forvekslet nettverksboksen med el-boksen før veggene ble kledd her en sen kveld i vinter.....
Har lekt med tanken på å borre gjennom en stender med et installasjonsbor og tre en 2,5-kvadrat jordet PR fra boks til boks, men det slår meg at dette er lite lurt. Det er snakk om en isolert yttervegg, dette her.
Noen tips?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (19)

Einar

Postet 11:35 - 8.5.2007
Dette er noe du ikke har lov til å gjøre selv, du må kontakte en autorisert installatør.

Fomlesen

Postet 11:46 - 8.5.2007
Om jeg ikke tar mye feil har jeg lov til å gjøre dette så lenge den autoriserte installatøren jeg bruker på å trekke fremføringen godkjenner anlegget.

Og det hadde vel vært bedre om man fikk et svar som gav rettledning til en korrekt måte å utføre dette på fremfor et svar som ikke sier noen ting?
Installatøren er for øvrig på ferie for tiden, derfor spurte jeg her på forumet...

Installat

Postet 13:33 - 8.5.2007
Det er riktig som ``Einar`` sier, du har ikke lov til å gjøre noe som berører den faste installasjonen i huset ditt som ikke fagmann. Om du har kontakt med installatør som lar deg gjøre dette selv for siden å godkjenne dette på korrekt måte, må dette stå for hans regning. Uansett så ville jeg da hvis mulig forsøkt å få lagt dette i rør mellom boksene og på varm side av isolasjon.

Fomlesen

Postet 15:24 - 8.5.2007
Takker for svar.

Skal forsøke å tre et rør mellom der.

Øvelsen kan vel best sammenlignes med å forsøke å skifte plugger på bilen ved å gå inn gjennom eksosanlegget, men det skulle vel ikke være helt umulig å fikse ;-)

Kan for øvrig bemerke at anlegget er i vesentlig bedre stand ETTER at undertegnede og installatøren tok en dugnad i sikringsskapet (nytt i 2001), et sikringsskap som ikke har vært åpnet siden installatøren på byggeplassen lukket det igjen. Fant mye rart inni der; flere sikringer som ikke var skrudd fast i det hele tatt, jordleder fra boblebad lå og 'hvilte' oppå jordskinnen, klemkontaktene på tilførsel var klemt til med vanlig tang...
Æ vart skræmt, ja...

l

Postet 16:12 - 8.5.2007
Hvis det skulle være enklere å legge kabel uten rør, hvorfor ikke da gjøre dette. Går du mellom varm og kald sone er jo dette det gunstigeste. Men du må bruke godkjent kabel for dette. Ikke PR-kabel, bruk PFXP som er godkjent uten rør, da den er dobbeltisolert og tåler mer.

Fomlesen

Postet 16:56 - 8.5.2007
Genialt tips!

Skal dog først forsøke med rør fra boks til boks, men det blir nok å få fatt i en tamp med PFXP. Leser på elhandel.no om Draka sin kabel m elnr 1018671 at den kan legges i isolert vegg uten ekstra beskyttelse.

L

Postet 16:57 - 8.5.2007
Enig med lærling, hvorfor bruke rør når PFXP er godkjent for formålet. Skulle gjerne hørt ""installatør"" begrunne hvorfor en skal ligge å knote med et rør. Det vil vel ikke være lett å få till uten å ødelegge veggboksene heller??

Forumleder

Postet 21:36 - 8.5.2007
Jeg ville muligens personlig ha valgt å legge denne forbindelsen åpent. Dette er en jobb, som nevnt av andre, for en fagmann. anbefaler deg å bruke en godkjent installatør til jobben. Når det er sagt, kan dere lese i normguiden NEK 400:2006 side 154 punkt 522.8 hvor det står: Det stilles ikke spesielle krav til kabeltyper som forlegges fast inne i en bygningskonstruksjon. Vi kan benytte PFXP, PFSP eller andre kabeltyper med eller uten skjerm. PR og andre ""stive"" kabler er lite egnet, men kan brukes til korte og ""rette"" føringer. Igjen en fagmann/installatør har på bakgrunn av utdannelse (som ikke er å kimse av) en bedre mulighet til å risikovurdere dette for deg.

Mont

Postet 16:50 - 9.5.2007
Det du her gjør er følgende:

Du løser gulvlisten ---> Borrer rett inn i veggen rett under boksene med f.eks en 18mm borr (så langt nede at listen skjuler det) ---> trykk ut en av proppene i bunn av hver boks ---> stikk kabelen inn i hullet du borret og opp i boksene ---> bruk hogghjern eller lignende å hogg av veggplaten i underkant hvis det ikke er plass til kabelen der ---> legg PFXP mellom boksene ---> Fest listen, og du har ført kabel mellom boksene USYNLIG ;)

mont

Postet 15:09 - 10.5.2007
Mulig jeg misforsto ""lærling"" her... men PR er jo absolutt godkjent til åpen forlegning.

Om jeg misforsto hva det ble ment så beklager jeg det:)

Fomlesen

Postet 7:39 - 12.5.2007
Takk!

PFXP er på vei til meg i posten nå.

Mont

Postet 16:05 - 13.5.2007
Bare for å gjøre det helt klart, PR er dobbeltisolert den også ;)

Forumleder

Postet 8:35 - 14.5.2007
Bare for å gjøre det helt klart PR er IKKE dobbeltisolert.

Automatiker

Postet 13:21 - 14.5.2007
Enig med forumleder her. Denne jobben er for instruerf og kvalifisert fagfolk.

Det er derfor elektrikkere og installatører er der.

L

Postet 19:03 - 14.5.2007
["Montør:

\"\"Mulig jeg misforsto \"\"lærling\"\" her... men PR er jo absolutt godkjent til åpen forlegning.

Om jeg misforsto hva det ble ment så beklager jeg det:)\"\"

Klart PR kan klamres på vegg. Men den kan ikke legges skjult bak veggplater uten beskyttelse i form av rør. Den er overholdet ikke dobbeltisolert ettersom den har skjerm. Det er en skam og ikke sette seg inn i kablenes egenskaper hvis du er montør. Det er mulig svært korte avstander skal være lovlig, men da skal det sies:

Ved en jobb jeg var på. Et hus som hadde hatt everkskontroll ble bl.a. dette påpekt og måtte utbedres.

PR kabel gikk gjennom en tynn uisolert vegg, kun standere med plate på den ene siden. 1 cm trevegg. Her ble det påpekt at PR kabelen måtte kobles fra og tres rør på, selv om det var snakk om 1 cm. Og da gikk den egentlig inntil en list på motveggen slik:

___________vegg med list
-","-kabel
|
|vegg 1 cm"]

Forumleder

Postet 19:30 - 14.5.2007
I normguiden NEK 400:2006 side 154 punkt 522.8 står det: Det stilles ikke spesielle krav til kabeltyper som forlegges fast inne i en bygningskonstruksjon. Vi kan benytte PFXP, PFSP eller andre kabeltyper med eller uten skjerm. PR og andre ""stive"" kabler er lite egnet, men kan brukes til korte og ""rette"" føringer. Det vil si at du kan gå igjennom en vegg slik du beskriver i innlegget ditt. Everkskontrollører er også bare mennesker.

installat

Postet 10:08 - 15.5.2007
Det stemmer forumleder.

http://www.draka.no/drakanorway/PDF/Teknisk_informasjon/Velg_riktig_installasjonskabel.pdf

mont

Postet 7:18 - 18.5.2007
Ok. Da misforsto jeg. Skjønner nå hva du mente.

mont

Postet 11:28 - 24.5.2007
Stemmer visst at PR ikke er dobbeltisolert ja, var litt rask der, det er pga at jordlederen ikke er dobbeltisolert i denne kabelen ;)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.