Tabell 41A er kun aktuell i forhold til kortslutningsberegninger ved dobbel jordslutning i et IT-system (altså for kurser i IT-systemer uten jordfeilbryter). Og i slike tilfeller må man uansett ofte inn med en jordfeilbryter for å kunne dokumentere rask nok utkobling.
I alle andre tilfeller er kravet at vern som beskytter mot kortslutning skal koble ut før kabelen tar skade.Imidlertid er det alltid ønskelig med momentan utkobling (raskere enn 0,1 sekund), og dette kan i mange tilfeller oppnås uten problemer (vernets I5 verdi er mindre enn Ik2pmin i enden av kursen). For kortslutninger med varighet opp til 5 sekunder kan imidlertid formel nummer 2 i avsnitt 434.5.2 i NEK 400 benyttes. I de fleste tilfeller aksepteres det derfor ikke at kortslutninger blir stående i mer enn 5 sekunder.
T5 verdi er noe som er nytt for meg. Er det I5 som menes? I såfall er det ikke sånn at Ik2pmin må være større enn I5 verdien for at en skal oppnå momentant utkobling?
Takk, har rettet opp i slurvefeilene du påpeker.