Tabell 52B-17

Spurt 22:59 - 27.11.2022 av Aron Tømmerstøl|Siste svar 19:52 - 12.2.2023 av Lasse Pe

Aron Tømmerstøl

Tabell 52B-17 angir reduskjonsfaktorer. Jeg har litt problemer med å tolke denne. Om man har en fordeling med en TEK-kanal hvor det går ut 4 kurser (3stk PN i rør og 1stk pr).

Leser videre at faktorene er basert på 100% kontinuerlig belastning og kurser med under 30% belastning ikke trenger å medregnes.

1. Platetopp

2. Vaskemaskin

3. stikk kjøkken

4. vvb


VVB har ca. 45% belastning av vernets merkestrøm.

Kan de øvrige kursene anse å komme inn under 30% kravet og at det således ikke er nødvendig med noe reduksjonsfaktor?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 13:03 - 28.11.2022
Instructor contact card
Nei, du bør ta med en reduksjonsfaktor. Denne behøver imidlertid ikke være så "streng" som det følger av tabellen. Det er opp til prosjekterende å vurdere samtidig belastning.

Aron Tømmerstøl

Postet 13:13 - 28.11.2022
Leser også at ved større avstand enn ytre dia x2 mellom kablene trenger man ikke å ta hensyn til reduksjonsfaktor. Ytre dia på en PN er jo relativt problemfritt å løse, når de allerede ligger i 16mm rør i kanalen, da rørene i seg selv skaper tilstrekkelig avstand. Er det slik normen er å forstå eller det ytre diameter på rørene som er bestemmende? Om det er tilfelle kan man jo fjerne rørene i kanalen, det synes jeg ikke er noen bedre løsning

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:21 - 2.12.2022
Instructor contact card
Min vurdering er som nevnt tidligere at du bør ta med en reduksjonsfaktor også her, denne kan imidlertid vurderes som "høy", f. eks. 0,9.

Du må gjøre din egen vurdering, og kunne stå for denne.

Lasse Pe

Postet 19:52 - 12.2.2023
Se NK64 faq 15762.

NK64 sitt svar avviker bla. Med tolkningen i montørhåndboka, angående sammenbunting av rør. En PN2,5mm2 har en ytre dia på i underkant av 4mm og ligger i et 16mm rør. Rør i skjultinstallasjon kan således ligge helt inntil hverandre uten at det tas høyde for reduksjonsfaktor ved nærføring.

Om det skulle tolkes slik som i montørhåndboka er det vel rimelig mange installasjoner som har feil vern, mtp. Korrigert IZ. Inn til sikringsskap ligger jo ofte røra tett som haggel.

Har forumleder noen kommentar til dette?

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.