Takboks som koblingsboks

Spurt 19:57 - 9.8.2002 av Ronny|Siste svar 11:45 - 14.8.2002 av Forumleder

Ronny

Er det mulig å utdype hva det er som er nytt med hensyn til korreksjonsfaktorer i forbindelse med å benytte takbokser som koblingsbokser i skjulte anlegg?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 11:45 - 14.8.2002
52A.6.2 side 177 i NEK 400:2002
Kabel ført i tak
Dette tilsvarer referanseinstallasjonsmetode A. Det kan være nødvendig å anvende korreksjonsfaktor pga forhøyet temperatur som oppstår i takbokser og lignende.

Omgivelsestemperatur i takboks kan bli mellom 40-50°C. Korreksjonsfaktor Tabell 52A-14.

Det oppfordres til ikke å benytte takboks som anleggets ?forgreiningspunkt?

Korreksjonsfaktoren unngås ved å viderekoble kun til små og kjente belastninger