Hei
Har et spørsmål om takboks.
Det er blitt montert noen takbokser som koblingsbokser i et skult anlegg. disse er både i tak og på vegg.
Vet at dette kommer til å se stygt ut, siden det bil blindlokk rundt om kring. Men er dette låv?
Det skal ikke monteres lamper her.
Jeg tror dette bør rettes opp, å heller føre alt til veggbokser hvor stikk og brytere skal kobles.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det er lov. Om det skal montere lamper over takpunkt må det imidlertid korrigeres normalt for temperatur i NEK 400 sine tabeller, men dette gjelder ikke når det ikke er lamper.
Takk for svar
Da er det bare det at der blir å se litt stykt ut, med et blindlokk atme en spott og på en vegg
MA har rett, se tillegg 52B, avsnitt 52B.6.2 f) m/merknad 1, i NEK 400:2014.