Takboks som koblingsboks

Spurt 16:41 - 1.8.2015 av Kim|Siste svar 12:00 - 4.8.2015 av Hans Olav Arnesen

Kim

Hei

Har et spørsmål om takboks.

Det er blitt montert noen takbokser som koblingsbokser i et skult anlegg. disse er både i tak og på vegg.

Vet at dette kommer til å se stygt ut, siden det bil blindlokk rundt om kring. Men er dette låv?

Det skal ikke monteres lamper her.

Jeg tror dette bør rettes opp, å heller føre alt til veggbokser hvor stikk og brytere skal kobles.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

MA

Postet 18:54 - 1.8.2015

Det er lov. Om det skal montere lamper over takpunkt må det imidlertid korrigeres normalt for temperatur i NEK 400 sine tabeller, men dette gjelder ikke når det ikke er lamper.

Kim

Postet 21:15 - 1.8.2015

Takk for svar

Da er det bare det at der blir å se litt stykt ut, med et blindlokk atme en spott og på en vegg

Hans Olav Arnesen

Postet 12:00 - 4.8.2015

MA har rett, se tillegg 52B, avsnitt 52B.6.2 f) m/merknad 1, i NEK 400:2014.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.