Taklampe - type ledning

Spurt 22:42 - 20.3.2021 av Christer|Siste svar 13:31 - 22.3.2021 av Hans Olav Arnesen

Christer

Har en dobbeltisolert plafond 24 watt som skal skrus i taket. Utenpåliggende kabel i kabellist i taket bort til en jordet stikkontakt oppe på veggen. Kan jeg da bruke en lampettledning med et jordet støpsel, der jordingen i støpselet ikke brukes? Eller er det krav til annen type kabel eller støpsel? Må jeg evt bruke euro-støpsel med påmontert lampettledning? Takk for svar.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Christer

Postet 22:49 - 20.3.2021

Vil det være noe krav til strekkavlastning i støpsel eller lampe?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 13:31 - 22.3.2021
Instructor contact card

Utgangspunktet er at montasjeanvisning fra produsent skal følges.

Det er behov for strekkavlastning i støpsel og lampe, og som tilførsel bør det benyttes 2 x 1,5 mm2. Jordet støpsel er ok når det ikke er jord i tilførsel.