takpunkt

Spurt 9:46 - 6.6.2007 av Ole Reidar|Siste svar 18:07 - 4.8.2007 av Olga

Ole Reidar

Hvordan lager dere takpunkt?
Blir det brukt takbokser med lokk eller er det blitt vanlig å stikke ned et k-rør med pn? Ser at noen installatører har begynt å bruke den siste løsningen som medfører mye mindre arbeid.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (12)

Bobb

Postet 14:21 - 6.6.2007
Å ikke bruke koplingsboks som takpunkt er amatørmessig jobbutførelse. Som regel har man takboksen som kryssningspunkt for flere ledninger.

Forumleder

Postet 14:38 - 6.6.2007
Skal du avslutte uten bruk av boks, må du benytte kabel og ikke pn, derfor blir det brukt PR ut av rør. PN er ledninger og PR er kabel. om det kommer pn ut av røret uten å avslutte i boks så er ikke det godkjent. Skal se om jeg finner det i NEK 400:2006.

Storfuken.

Postet 11:20 - 8.6.2007
Hmmm. Setter dette krav til armaturen/ lampen man skal montere?
Feks: En på veggs stikkontakt skal ha bakplate om men monterer den på en brennbar vegg. Dette vil vel da også gjelde for Armatur/lampe?

Forumleder

Postet 12:20 - 8.6.2007
Kravet er at lampen armaturen er godkjent for formålet og monteres i henhold til leverandørens montasjeveiledning.

L

Postet 18:44 - 11.6.2007
PR er kabel og PN er ledninger. Hvorfor være så gammeldags? PR burde kun vært klamret på vegg. Den er ike brukenes til noe annet så stiv som den er. Bruk annen type kabel til alt annet enn klamring på vegg.

Selvfølgelig bør takpunktet avsluttes i en boks. Hva om røret forsvinnet opp i taket? Amatørmessig utførelse.

!!

Postet 19:42 - 11.6.2007
Hva om røret forsvinnet opp i taket? Amatørmessig utførelse.""

Har du hørt om TC??

tc

Postet 20:02 - 11.6.2007
Skal du komme her og påstå at TC holder om man må trekke om et langt og vanskelig strekk. Da ville jeg heller vært med på tanken om å lage hull i takplatene og montere en skapmuffe i dem i samarbeid med snekkeren.

Ved legging av stive rør kan TC til nøds være aktuelt, men det er noe amatørmessigt.

Olga

Postet 6:17 - 16.6.2007
Skapmuffe i takplaten ? Javel ? For det første så er det begrenset med gjenger på skapmuffen, for det andre så ville jeg ikke tatt sjansen på å rive ned en takplate midt i et tak under trekking siden takplater vanligvis ikke kan byttes ut en og en og tåler lite.

Hvorfor skulle ikke TC holde røret, det er jo ingen plass i forskriften det står at du kun kan bruke 1 TC. Du kan jo bare spikre til det sitter.

Stive rør i en bolig ?

elmannen

Postet 19:21 - 4.7.2007
hehe.... Det er herligt at folk engasjerer seg.... Hvis det er så viktig å droppe takboksen og bare bruke rør ut igjennom platen kan det vel bruke K-rørs feste ??

Hva er K-r

Postet 22:08 - 4.7.2007
Hva er K-rørs fest?

Forumleder

Postet 8:11 - 5.7.2007

Olga

Postet 18:07 - 4.8.2007
K-rørs fest er julebordet til elektrikerne tror jeg.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.