takpunkt

Spurt 21:13 - 4.3.2009 av lampe|Siste svar 6:21 - 5.3.2009 av Forumleder

lampe

En har feks 3 takpunkt.Kursen er sikret med 16A.Kan man da trekke 2x2,5mm2+j pn direkte gjennom takpunktene til stikk vegg og samtidig trekke 2x1,5mm2(mellomledninger 2-polet og samme kurs)til takpkt(fast last totalt 120w)uten å korrigere for temperatur?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Mont

Postet 21:18 - 4.3.2009
Jeg ville ikke tatt hensyn til lampa.

Forumleder

Postet 6:21 - 5.3.2009
I NEK400:2006 punkt 52A.6.2 side 200 står det: VEILEDNING ? Når et takpunkt blir benyttet som lampepunkt vil varmeavgivelsen fra lampen medføre høyere omgivelsestemperaturer enn forutsatt i Tabell 52A-2 til Tabell 52A-7, se 522.2.1. Temperaturen kan bli mellom 40 °C og 50 °C, og det må da benyttes reduksjonsfaktorer i henhold til Tabell 52A-14.

Legg til svaret ditt