Takpunkt!

Spurt 8:56 - 30.4.2009 av Olaven90|Siste svar 10:14 - 6.5.2009 av SoW

Olaven90

Er det tillatt å bruke lampepunkt som et koblingspunkt i en skjult installasjon?

Hvor står det det i NEK400?

vennlig hilsen
Olav
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

elektrikwoman

Postet 10:52 - 30.4.2009
NEI DET ER IKKE LENGER TILLAT PGA VARMGANG,
HAR VÆRT DISKUTERT PÅ DETTE FORUMET FØR, MULIG DE HAR REFERERT TIL NEKKEN DER.

du kan bruke det til koblingspunkt(knutepunkt for lys)

Trikkern

Postet 21:18 - 30.4.2009
Du kan bruke takpunktet som koblingspunkt dersom du tar hensyn til korrigering for temperaturen som vil oppstå i takpunktet. Veiledning i NEK 400-52A.6.2 sier at temperaturen kan komme opp i 40 og 50 grader og vi må korrigere for dette.

larling

Postet 13:22 - 1.5.2009
større tversnitt?

Mont

Postet 22:56 - 1.5.2009
Større tverrsnitt eller mindre vern.

Forumleder

Postet 17:57 - 3.5.2009
Bra trikkern, fint når det refereres til Nek og hvor det står.

SoW

Postet 10:14 - 6.5.2009
Selvfølgelig kan du bruke det :)
Men, på 2,5kvadrat bør du gå ned til 13A sikring

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs