Takpunkt som forgreiningspunkt

Spurt 20:19 - 18.7.2006 av Remi Vik, Gullfaks B|Siste svar 21:12 - 16.10.2006 av Eirik'en

Remi Vik, Gullfaks B

Heisann...

Jeg mener å ha lest at det ikke er lov å benytte takpunkt som forgreiningspunkt på kurser der det er varmekilder tilkoblet kursen. Stemmer dette?

Mvh Remi
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Knut Borgen

Postet 17:38 - 22.7.2006
det er lov, men du må regne med temperatur økningen på lederne..

Eirik'en

Postet 21:12 - 16.10.2006
Det er kun lov til å ha max. 10A sikringer på kurs i takpunkt. Takpunkt Skal IKKE benyttes som forgreiningspunkt.