Tariffapparat

Spurt 8:36 - 19.5.2003 av L|Siste svar 12:51 - 20.5.2003 av Forumleder

L

kva er bestemmelsane for når ein må bruke straumtrafo på tilkoblinga på eit tariffapparat og kva er hensikta med ein måleomkoblar?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 12:51 - 20.5.2003
I installasjons/-tilknytningsregler utgitt av EBL vil dere finne svar på dette.

Der står det blant annet i avsnitt 6.2.2 at i lavspenningsnett bør det ikke brukes strømtransformatorer i strømkretser som er sikret med lavere merkestrøm enn 80 A i anlegg med spenning 230 V og 400V.

Avsnitt 6.2.4 omhandler målesystem med direktekoblet måling. I lavspenningsnett skal det normalt benyttes direktekoblet elmåler i anlegg som er sikret med merkestrøm 63 A eller lavere.
På trefaseanlegg kan det etter avtale med netteier benytte direktekoblet elmåler i anlegg som er sikret med merkestrøm inntil 80/100 A.

Ellers anbefaler vi å ta kontakt med ditt lokale everk for å høre om de har spesielle leveringsbetingelser.

Måleromkobler er innretning som ved betjening frakobler spenning fra spenningsledningene samt kortslutter og frakobler strømledningene fra måletransformatorene.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.