Tavle for usakkyndige - IP2XC

Spurt 6:44 - 31.1.2013 av L|Siste svar 11:45 - 1.2.2013 av Okei

L

Hei

Har lest at kravet til IP-grad på en tavle som skal betjenes av usakkyndig personell skal være IP2XC eller IP3X? Kan ikke finne dette noen steder?2
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

MA

Postet 18:02 - 31.1.2013
Dette krav er at det ved usakkyndige skal være bedre enn IP 20 dette står ikke lengre i NEK 400 fra 2010 men dette står nå kun o tavlenorm 439-3 i NEK 400 2006 sto dette i norm 810 men nå er dette vekk vises kun til tablenormen i 810 nå.

g378e

Postet 6:23 - 1.2.2013
Men dette er like gjeldende?

MA

Postet 11:05 - 1.2.2013
Ja det er gjeldene fordi NEK viser til 439-3 i 810 normen.

Okei

Postet 11:45 - 1.2.2013
Tusen takk for svar! :D