Tavledimensjonering

Spurt 14:45 - 24.8.2008 av Tavledimensjonering|Siste svar 21:56 - 29.10.2024 av Pål Sennerud

Tavledimensjonering

Spørsmålet er hvilket tverrsnitt må jeg minimum ha ved OV på:

1. 50A
2. 63A
4. 80A

Og hvor mye kan en 6mm2 gummikabel på byggstrøm maks føre. Antar 32 Amp ved kort strekk (maks 2 meter)?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (8)

adel

Postet 20:04 - 24.8.2008
Avhenger av forlegningsmåte og antall belastede ledere(og lengden på kabelen)Ved forlegningsmåte A2 og 3 belastede ledere så må du opp i 16mm2 cu for 50A(25mm2 ved al).Ved 63A 25mm2 cu(35mm2 ved al).Ved 80A 35mm2 cu.50mm2 al har en strømføringsevne på 78A.
Gummikabelen kan belastes med 51A ved 2 faset og 43A ved 3 belastede ledere.

svar

Postet 21:18 - 24.8.2008
Jeg ser tegningen din. Men trenger ikke ta hensyn til alu-kabel her da det ikke skal benyttes. Alikevel synes jeg det er rart at man kan belaste en 3-fase kabel mindre enn en 2 fase kabel, når strømmen fordeles på 3 faser istedenfor 2 faser. Du mener kanskje strømmen gjennom hver enkelt leder. Men kunne tenkt meg en grunnmodell når vi snakker om såkalt normale strekk og normale temperaturer. Med normalt strekk mener jeg kabel eller ledere i rør i vegg. Altså A1/A2 IHT NEK 400 sine tabeller.

Jarle

Postet 11:19 - 25.8.2008
Kabel med 2 ledere som blir belastet betyr 2 ledere som blir belastet til maksgrense.

Det samme med 3-leder.

Men det går på en per leder basis. Si en 2-leder kan belastes med 10 ampere, mens 3-lederutgaven bare kan belastes med 7 ampere per leder. Den totale effekten økes jo da ved å gå over til 3-leder. Men ledeevnen til hver enkel leder vil gå ned.

Skjønner tegninga?

Dette er ingen fastsatt norm akkurat på eksempelverdiene, men det er mer et hypotetisk eksempel.

adel

Postet 16:08 - 25.8.2008
Ved 3 ledere går strømføringsevnen noe ned vs 2 ledere men som påpekt så vil jo den totale effekten ved 3 fase øke med 1,7320504.Altså 73%.

svar

Postet 20:02 - 25.8.2008
Skjønner og takket for svaret. Tror jeg tenkte litt avansert og feil tidligere :P

Så en treleder + jord gummikabel på 2 meter som byggstrøm burde vel alikevel tåle 32Amp, vet nemlig ikke hvilken isolasjonstype jeg skal se etter i NEK 400, men vet at jeg har vært borti denne praksisen tidligere. Man kunne vel forsåvidt brukt 25Amper også siden det deles likt mellom fasene, er bare det at det vil bli noe skjeivt med tanke på en komfyrkurs som er koblet til den provisoriske løsningen, selv om denne nok ikke vil trekke 25Amp alikevel, for jeg regner med de begrenser strømforbruket sitt en del ettersom de vet boligen er tilkoplet byggstrøm og ikke normalt strøm inntil videre. Har også gitt beskjed om at de skal sjekke om det blir varmgang i kabler osv. Dessuten ser jeg at det neppe ville vært plass til 10mm2 i koblingene på en slik 32 Amp stikkontakt som går til installasjonen, det gikk vel så og si akkurat med 6mm2. På den annen ende som er tilkoplet via 16mm2 i støpslet måtte over halvparten av korlederne klippes bort, noe som selvfølgelig ikke er bra og har derfor gitt beskjed om å kontrollere varmgang og begrense strømforbruket.

adel

Postet 20:23 - 25.8.2008
Du kan sikre en 4mm2 treleder+jord på 2meter som ligger ""fritt""(forlegningsmåte E) med
32A.Iz(srrømføringsevnen) er på 34A.Den er da pvc isolert og av ledermaterialet cu(kobber).

svar

Postet 21:01 - 25.8.2008
Takker for svar. Mente jeg hadde sett dette tidligere og tok derfor 6mm2 for å være sikker. Men ble plutselig skeptisk til om selv 6mm2 var nok. De tabellene i NEK 400 er litt forvirrende når man ikke har satt seg grundig inn i kabler og slikt. Her må det leses grundigere.

Pål Sennerud

Postet 21:56 - 29.10.2024
Jeg ser tegningen din. Men trenger ikke ta hensyn til alu-kabel her da det ikke skal benyttes. Alikevel synes jeg det er rart at man kan belaste en 3-fase kabel mindre enn en 2 fase kabel, når strømmen fordeles på 3 faser istedenfor 2 faser. Du mener kanskje strømmen gjennom hver enkelt leder. Men kunne tenkt meg en grunnmodell når vi snakker om såkalt normale strekk og normale temperaturer. Med normalt strekk mener jeg kabel eller ledere i rør i vegg. Altså A1/A2 IHT NEK 400 sine tabeller.

Det finnes ikke 2 faser, kun enfas og trefas. Det henspeiler på antall veksel sinuskurver.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.