Tavlehåndboka og belastningstabell for skinner

Spurt 13:07 - 19.3.2013 av B|Siste svar 9:45 - 11.11.2013 av audun

B

Det undres her over, og er i mot fornuft og logikk at malte skinner kan belastes høyere enn blanke skinner i følge Tavlehåndboka (2003) Tabell 1.2: ""Belastningstabell for skinner i henhold til DIN 43671"".

For eksempel:
Umalt skinne: ~ 50 Hz 15*2 mm - 29,5 mm^2 -> 128 A
Malt skinne: ~ 50 Hz 15*2 mm - 29,5 mm^2 -> 148 A

Hva kan årsaken til dette være?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Mont

Postet 19:51 - 20.3.2013
Husk at dette bare er en håndbok.
En håndbok skal bare forenkle jobben med å følge normene.

Men dette hørtes veldig rart ut. Om noe så burde ledeevnen blitt redusert. Jo mer luftkontakt kobberet har, jo mer kjøling får det og jo mer strøm kan det lede. Vi kjenner jo den regla fra kabler og ledere.

Kan det være en trykkfeil i boka eller stemmer faktisk dette?
Isåfall var det nytt for meg.

audun

Postet 9:45 - 11.11.2013
Dette har med overflaten å gjøre, mengden av avgitt stråling er avhengig av overfaten på skinnene i ditt tilfelle, blankt kopper har en lav essimitet og avgir lite varmestråling kontra en matt overflate eks malte skinner

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.