Hei
I bedriften (Eier av bygg, drift og vedlikeholds avdeling) er det ulike meninger om hvordan en skal merke tavler og tavlerom, samt noen diskusjoner rundt dette med hvem som kan ha tilgang til tavlene.
Min mening er som følger: Det er kun BA4 og BA5 personell som skal ha tilgang. Det skal merkes med dette (helst på alle tavler slik at en unngår "tukling", samt at man kan få kontroll/dokumentert avvik lettere). Tavlene skal merkes med anleggstype (eksembelvis IT/TN + spenningsområde)
Jeg sliter med å finne dokumentasjon på dette og har ikke tilgang til de ulike normene...Hvor starter jeg, og hvordan kan jeg sørge for at dette blir en del av vår internkontroll?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det aller viktigste er å forholde seg til er § 9 i FSE, hvor det blant annet står følgende:For å hindre at uvedkommende får adgang til rom og inngjerdet område hvor elektriske anlegg ikke er beskyttet mot berøring, skal disse områdene holdes forsvarlig låst. Det skal foreligge rutiner som regulerer hvem som gis adgang til elektriske anlegg som ikke er beskyttet mot berøring.
Beste merking av dør til tavlerom og tavler er etter min mening: Adgang kun for sakkyndige og instruerte personer, men BA4 og BA5 kan gjerne tas med som tilleggsopplysning.
Bruk av instruert person er beskrevet i Elsikkerhet 84; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/elsikkerhet_84.pdf.
Tavlene bør dessuten merkes i henhold til anbefaling i NEK 400:2018-8-810.514.102 Merkedriftsspenning:Tavler skal tydelig merkes med fordelingssystemet(ene), merkedriftsspenningen(e) og strømart i tavlen.VEILEDNING - Det anbefales å benytte merkeskilt som følger:
blått skilt med teksten XXX 230 V AC for tavler med 230 V AC merkedriftsspenning, rødt skilt med teksten XXX 400 V AC for tavler med 400 V AC merkedriftsspenning, og sort skilt med teksten XXX nnnn V AC for tavler med merkedriftsspenning > 400 V AC, og skilt farget i samsvar med fargekodene i NEK EN 60309-1 og med teksten 'XXX 'nnnn' V DC fortavler med DC merkedriftsspenning.XXX erstattes med betegnelse av fordelingssystemet:IT for tavler med IT fordelingssystemTT for tavler med TT fordelingssystemTN-C for tavler med TN fordelingssystem og PEN-lederTN-C-S for tavler med TN fordelingssystem og PEN- og N-lederTN-S for tavler med TN fordelingssystem og PE- og N-leder.nnnn erstattes med relevant merkedriftsspenning.
For tavler beregnet til betjening av sakkyndige eller instruerte personer, skal merkingen væresynlig på tavles front. For tavler beregnet til betjening av ikke-sakkyndige personer, kan merkingvære plassert slik at den kun er synlig når tavlen skal betjenes, for
Tusen takk!!!
Dette var meget nyttig!