Leser i tavlenormen EN61439-1 og ser på tabell 11 på side 90. Prøvingsledere av kobber for merkestrømmer opp til 400A. Hva betyr det?

Er det tverrsnittet ein kan bruke i tavler?

Feks i fra 0-8 A kan ein bruke 1mm2 og ifra 15 - 20 A kan en bruke 2,5mm2?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 6:27 - 9.6.2015

Se tredje avsnitt under punkt 8.6.3 i NEK EN 61439-1.

Se for øvrig FAQ (under Fag) på hjemmesiden til Tavleforeningen. Spørsmål kan også stilles direkte til Hans Petter Nybakk hos Tavleforeningen (se under Tavleforeningen, Administrasjon/faglig leder) som er ekspert på tavlenormen.