Tavlerom / rom for el-tavler, hva er forskjellen?

Spurt 11:09 - 11.11.2020 av Elisabeth Olsen|Siste svar 7:27 - 16.11.2020 av Hans Olav Arnesen

Elisabeth Olsen

I forbindelse med at vi trenger en ny tavle, litt utenfor fabrikken, er det kommet opp et forslag om å få denne i tett utførelse og sette opp et enkelt rom til denne, istedet for å bygge tavlerom..... Blir ikke dette det samme?!? Kommer du unna krav til tavlerom dersom du kaller det bare et rom? Hvor finnes normer for tavlerom?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Elektroingeniør

Postet 6:32 - 12.11.2020

Det som er vesentlig her, er om det er rømningsvei eller fluktvei ved brann. Se på branntegning og hvor tavlen skal plasseres. Neste er avstand til uttak ift spenningsfall, Ikmin ...

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 11:36 - 13.11.2020
Instructor contact card

Du beskriver at tavlen skal ha "tett utførelse". Det betyr at den er en egen branncelle.Om tavlen ikke er "tett" må tavlerommet utføres som egen branncelle.

Espen

Postet 14:50 - 15.11.2020

Du beskriver at tavlen skal ha "tett utførelse". Det betyr at den er en egen branncelle.Om tavlen ikke er "tett" må tavlerommet utføres som egen branncelle.

Hei,

Kan jeg slenge på et spørsmål også?

Når er en tvle "tett", er det ved IP 30 og vil den fortsatt være tett uten skapdører?

Eller er dette noe en tavleprodusent må svare på?

Har noen tavler som står innbygget i nisjer i en rømningsvei, dørene til tavlene er demontert for å få plass. Lurer derfor på om nisjen (lite tavlerom med plass til kun tavlen, branndør ut mot rømningsvei) må være egen branncelle, eller om tavlen er tett nok selv uten dører. Tavlen har skikkelig avdekking, er i fra 2017

Noen av tavlene har store effektbrytere ikke for usakkyndig betjening.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:27 - 16.11.2020
Instructor contact card

Spørsmålet fra trådstarter er, slik jeg forstår det, relatert til branntetthet.

IP-grad går på tetthet relatert til støvinntrengning og inntrengning av vann.I tidligere forskrifter ble blant annet følgende begreper benyttet:"Dekket" = IP 2X, vanlig installasjonsmateriell i tørre rom,"lukket" = IP 5X, for rom med mye fint støv,"tett" = IPX4 eller IPX5, for våte rom.

Det er tavleprodusent som må svare for hva en tavle tilfredsstiller, relatert til IP-grad, samt til brannkrav gitt i andre regelverk.

Tavler skal tilfredsstille tavlenormen NEK 439 / NEK EN 61439. NEK 439-3 omfatter tavler for usakkyndig betjening. Tavler som ikke tilfredsstiller denne delen av tavlenormen skal ikke være tilgjengelige for usakkyndige (se også § 9 i FSE).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.