Hvorfor er det så stor forskjell på dokumentasjon mellom bedrift og enebolig??? Jeg ser aldri noen tegninger på wago-klemmer i en koblingsboks i et hus... var borti feilsøking hos en kunde i en enebolig... det ble dyrt for å si det sånn. brukte unødvendig lang tid på å lage feilsøkingstegning over deler av anlegget før man så hele bildet kan man si.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
NEK 400 823.514.5.01, i veiledningen står det at det KAN være nødvendig med installasjonstegninger i større boliginstallasjoner, installatøren har vel vurdert det til en installasjon som ikke er spesielt stor.
Alt handler om kompleksiteten til et el anlegg, når det gjelder hvor omfattende dokumentasjonen skal være. Normale eneboliger er stort sett å betrakte som relativt enkle, og man trenger ikke noe mer enn "minimumsdokumentasjon". At det utarbeides flerlinjeskjema over en enebolig er nok ekstremt sjelden.
Jeg er dog nysgjerrig på hva feilen var som krevde tegninger osv å finne ut av?
Det var PLS og paneler og I/O moduler div tilstedeværelsesdetektorer, astrour som skulle tenne lys i kjeller, men ikke oppe i andre etg. dersom det var lyst ute osv.... mange logikkreleer i egen tavle i teknisk rom i kjeller etc etc...
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.